В ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ отсутствуют обратные полиномы для термопар типа "К" от минус 270 до минус 200 град. и для термопар типа "В" от нуля до плюс 250 град. И неправильный обратный полином для термопар типа "М".
Где посмотреть недостающие полиномы?
В ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ отсутствуют обратные полиномы для термопар типа "К" от минус 270 до минус 200 град. и для термопар типа "В" от нуля до плюс 250 град. И неправильный обратный полином для термопар типа "М".
Где посмотреть недостающие полиномы?
С помощью хорошего математика написал программу под Android, чтобы не носить с собой градуировочные таблицы.
Программа рассчитывает Т.Э.Д.С. по температуре и температуру по Т.Э.Д.С. для термопар R, S, В, J, Т, Е, К, N, L, М. Для термопар А-1, А-2, А-3 не делал, т.к. не знаю потребности в их применении.
Получил ответ из "Росстандарта":
В связи с вышеизложенным, опечатка в ГОСТ Р 8.585-2001 будет
устранена в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 1.2-2015
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Для душевного спокойствия написал программу-калькулятор под WIndows7, 10 для работы с фольфрам-рениевыми термопарами. Пяямая ссылка на скачивание:
http://valvelab.al.ru/nsoft/Wre_thermocouple.zip
Если ссылка не захочет работать, ссылка на страницу моего сайта:
http://valvelab.al.ru/nsoft.htm
Вот спасибочки! В следующей редакции орфографию с пунктуацией поправить - и будет конфетка!