Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200+Мастер скада 3

  1. #1

    По умолчанию ПР200+Мастер скада 3

    Добрый день. Подскажите как реализовать следующую функцию. Нужно проверять связь с мастер скадой. Если есть связь, то ПР работает штатно, если нет, то программа в ПР не выполняется.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как реализовать следующую функцию. Нужно проверять связь с мастер скадой. Если есть связь, то ПР работает штатно, если нет, то программа в ПР не выполняется.
    А если связь пропала, а затем восстановилась, программа должна сама продолжить работу или по дополнительной команде?
    Короче, по команде примерно как то так:

    Сигнал потери связи.PNG

    Со Скады идут значения счётчика изменяющиеся с частотой 10 Гц.
    Если надо, чтобы программа сама продолжила(возобновила) работу при восстановлении связи, нужно(можно) просто падать на "Пуск" логическую единицу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2021 в 13:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    программа работает по нажатию кнопки оператором. Если свзязи нет, то хоть занажимайся кнопкой программа не должна работать.

  4. #4

    По умолчанию

    А в скаде как реализовать эту функцию, пока не пойму.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    А в скаде как реализовать эту функцию, пока не пойму.
    Я тоже не силён в Мастерскаде, но сразу нашёл и генератор и счётчик, короче, можно так сделать:

    Счётчик в Мастерскаде.PNG

    Значения с выхода счётчика писать в ПР200 при посредничестве ОРС-сервера каждую секунду, насколько понимаю Мастерскада чаще не умеет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Суть понятна, поробую. Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Суть понятна, поробую. Спасибо.
    Наверно проще секунды писать текущего времени, коли скада всё равно не может писать быстрей чем раз в секунду(с периодом, меньшим одной секунды)!

    Текушее время в Мастерскаде.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2021 в 11:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 17:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 14:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •