Тема: Аналоговый вход, вольты

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
    Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.

    Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    В итоге, что получилось ))

    диапазон датчика 1...5 В
    датчик вакуумный, т.е. -1...0

    Свойства входного сигнала (0...10 В): нижняя граница измерения 0, верхняя граница измерения 10
    Макрос SCALE:
    max in: 5
    min in: 1
    max q: 205
    min q: 0

    Только с этими настройками получилось синхронизировать данные с дисплея датчика с данными на дисплее ПР200. Любые другие настройки в макросе дают сильный рассинхрон между значениями на дисплеях.
    Кто может прокомментировать и дать советы/рекомендации? ))

    Вложение 54365

    Вложение 54366
    Вы хоть определиться можете какое соответствие Вам нужно напряжению 1-5В, 0-100, как Вы написали, или 100 - "-100", как на картинке, короче, можно сразу прописать нужный диапазон в макросе(собственно для этого он и предназначен) без последующего вычисления разности.

    Уже не помню, я Вам писал с год назад насчёт скриншотов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2021 в 19:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))

    Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))

    Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))
    Мне кажется тогда правильно назначить полный выходной диапазон датчика 1-5 В и соответствующие ему показания "-100" - 100, короче, не вижу смысла ограничивать измеряемое давление!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо за совет! Попробую!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •