Контроллер соединяем с облаком через ПЕ210, кто-нибудь подключал? Помогите с настройками для передачи целочисленного и вещественного значения
Контроллер соединяем с облаком через ПЕ210, кто-нибудь подключал? Помогите с настройками для передачи целочисленного и вещественного значения
Последний раз редактировалось Чесноков Александр; 02.04.2021 в 09:19.
Для переменных типа INT не должно быть проблем, ниже пример с типами данных и функциями, которые нужно использовать в настройках опроса сигналов:
типы данных и функции.png
с переменными типа float чуть сложнее. Есть карта адресов ПЛК (F7) Карта адресов плк1.png переменные типа флоат умножаются на два и читаются только 4 функцией.
Пример: возьмем переменную типа Float, пускай она будет в карте адресов плк под адресом "100", нужно адрес *умножить на 2, получается "200" и перевести в HEX, получается адрес 0х00С8