Это потому что Вы нашли чуть ли не самые дорогие. Держатель для предохранителя 5х20мм стоит как минимум в три раза дешевле. А например SQ0216-0001 вообще чуть больше соточки.Дорогое это удовольствие
Алексеев
Это потому что Вы нашли чуть ли не самые дорогие. Держатель для предохранителя 5х20мм стоит как минимум в три раза дешевле. А например SQ0216-0001 вообще чуть больше соточки.Дорогое это удовольствие
Последний раз редактировалось Sulfur; 06.04.2021 в 08:51.
Шунтирующий резистор в ПР дерьмовый, с виду обычный SMD 0805in . то есть мощность всего 0,125Вт , пыхнет моментом без резистора , да и с резистором не легко ему будет.Если все сделать по рекомендациям на датчик (суммарно 500 ом)то в случае кз на клеммах датчика при 24В на резисторе 0,28 Вт будет, а без резистора 4,84Вт в первом приближении. Поставить хотя бы 0,25Вт уже никак, все сделано для того чтоб он сгорел в любом случае. Так что кз нужно исключать. Да, на плате имеются места под шунтирующие диоды, видимо для защиты входов от обратного напряжения , но самих диодов нет ,то-ли сэкономили то-ли передумали.Вообщем прав на ошибку нет. Хотите надежность- ставьте модуль ГРТП.
Последний раз редактировалось Sergej_; 08.04.2021 в 07:57.
Может, пока речь зашла, объясните, за счёт чего пытается выгореть вход на прке, если просто перепутать вход и
Выход датчика пд100 (например) при этом минус с блока питания наглухо сидит на сом аналогового входа а плюс подаётся на датчик. Неужели АЦП в датчике при переполюсовки может выдавать отрицательное напряжение при положительном на входе????
Последний раз редактировалось Sergej_; 06.04.2021 в 09:45.
И последний вопрос . Мы всё таки ограничивающим резистором защищаем вход ПР-200 или же предохраняем
тем самым датчик 4-20 мА от выхода из строя ??? И ещё кто знает внутренне сопротивление самого датчика
ПД-100 . ( если он реализован как источник тока то оно должно быть бесконечным, и ток не должен превышать 20 мА).
предохраняем тем самым датчик 4-20 мА , и бонусом входной шунтирующий резистор в ПР в случае выхода из строя датчика или кз на его клеммах.
Если грубо то оно (сопротивление датчика) меняется в зависимости от измеряемой величины и тем самым регулирует ток в ТП. Не путайте понятия "источник тока" и "эквивалентная схема источника тока".И ещё кто знает внутренне сопротивление самого датчика
ПД-100 . ( если он реализован как источник тока то оно должно быть бесконечным, и ток не должен превышать 20 мА).При исправном датчике так и есть ,но при этом на датчике будет падать некое напряжение ,умножите его на 20ма и получите мощность которая рассеивается на датчике при этом токе, вот если она превысит допустимую то датчику кранты, для этого и нужно R огр. тогда мощность которую отдает блок питания в цепь распределиться на датчике,на R огр. на шунте входа.и ток не должен превышать 20 мА
Спасибо теперь конечно буду это иметь введу . Но всегда устанавливали ПД-100 , без ограничивающих резисторов и частых выхода из строя датчиков не наблюдали .
Тем более выходов из строя шунтирующих резисторов 124 ОМ , а у Нас стоят 200 Ом на своих приборах . И ещё раз спасибо, за разъяснение .
В руководстве по эксплуатации на ПД100 допускается и без R огр. там применяется слово "рекомендуется" , а по графику достаточно и того что есть, а вот к примеру аналоговый выход ПР требования жестче нужно внимательно смотреть.Шунтирующему в штатном режиме сто лет ничего не будет , мы же рассматривали аварийные случаи. Но входы ПР сделаны очень хлипко и в случае нештатной ситуации в большей долей вероятности "полетят", я всегда ставлю модули ГРТП, если за пределы щита провод выходит. На мой взгляд из продукции ОВЕН не так уж много по цене -качеству достойных изделий. Другое дело что многие наверное вынуждены использовать по требованию "а-ля отечественное".