Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?

  1. #11

    По умолчанию

    Ничто не мешает измерить шунт обычным мультиметром. Да и в инструкции он наверняка указан.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так и ПР200 у Вас не будет, если у Овна не купить, короче, Овен продаёт и прецизионные резисторы(обычно для ТРМ идут) номиналом 100 и 50 Ом, наклонить характеристику, если потребуется, не знаю номинал встроенного шунта, думаю дело нехитрое!
    1) У меня в городе дилер по продаже/ремонту есть. (Просто проще, т.к. пробить заказ резисторов нужного номинала - ещё тот квест.)
    2) А луддиты пускай с безопасниками в экстазе сливаются. Желание коротить/ выкручивать пропадает.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Номинал внутреннего шунта 121 Ом 0,5%

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич;

    [B
    У меня и видели резисторы 200ом 2вт. Без них даже мяукнуть не успеешь, как ПР вход потеряет[/B].
    Я разве не правильно подключаю согласно инструкции ОВЕН 2021-04-02_12-43-08.png , там разве рекомендовано?? .
    Объединяю Ов с СОМ4 подаю на датчик 24В , а выход (-) падаю на вход аналоговый А 4 . 2021-04-02_12-46-57 (2).pngРазве так нельзя . ?????

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я разве не правильно подключаю согласно инструкции ОВЕН 2021-04-02_12-43-08.png , там разве рекомендовано?? .
    Объединяю Ов с СОМ4 подаю на датчик 24В , а выход (-) падаю на вход аналоговый А 4 . 2021-04-02_12-46-57 (2).pngРазве так нельзя . ?????
    Датчик с активным выходом или с пассивным? Токоограничевающий резистор крайне желательно поставить последовательно ,тогда при кз ничего страшного не произойдет , главное номинал правильно подобрать, чтоб не "душил" 20ма . Его расчет есть в мануалах на датчик обычно.А лучше модуль гальванической развязки ТП, особенно если датчик "далеко".На схеме от ОВЕН ,что Вы выше привели в кружочке эквивалентная схема источника тока, куда собственно входит поснедовательно: источник напряжение , регулирующяя цепь датчика и общее токоограничевающее сопротивление ( самого датчика и возможно внешнего). Датчиков великое множество, все немного разные.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Датчик с активным выходом или с пассивным?
    Датчик Преобразователь давления ОВЕН ПД100-ДИ0.6-311-1.0% ф.ОВЕН
    Требуется источник питания 24В . Значит пассивный.

  7. #17

    По умолчанию

    Стр. 18 РЭ. Прочтите, там про нагрузочный резистор написано, но это с учетом входного сопротивления Пр. Т.есть r вх.ПР200 121 ом, то при 24 в токоограничиваюий резистор должен быть 380+- 50 Ом если верить РЭ. Если номинал слишком большой будет, то датчик не будет работать во всем диапазоне .Можно подобрать экспериментально чтоб 20ма . было в цепи .

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Датчик Преобразователь давления ОВЕН ПД100-ДИ0.6-311-1.0% ф.ОВЕН
    Требуется источник питания 24В . Значит пассивный.
    А что, есть датчики, не требующие питания?

  9. #19

    По умолчанию

    И датчики бывают и управляющие выходы 4-20 тоже бывают не требующие внешнего питания.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что, есть датчики, не требующие питания?
    Есть приборы измерительные с выходом 4-20 мА , не требующие питания -Я это имел введу .

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •