    Sergej_Можно подобрать экспериментально чтоб 20ма . было в цепи .[/B]

    Хорошо буду иметь введу. Но на объекте ПР200 работает без проблем с подключенным
    датчиком ОВЕН ПД100-ДИ0.6-311-1.0% без ограничивающего резистора--- уже весь отопительный сезон .
    Но буду иметь введу в следующих поставках оборудования потребителям .
    Просмотрел но не где не нашёл рекомендации по установки ограничивающего резистора
    Может это если питание 30 в ????2021-04-03_08-44-29.png
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.04.2021 в 08:48.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    И датчики бывают и управляющие выходы 4-20 тоже бывают не требующие внешнего питания.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Есть приборы измерительные с выходом 4-20 мА , не требующие питания -Я это имел введу .
    Господа, вы путаете приборы, не требующие питания, с приборами, не имеющего отдельного вывода питания. Все ваши датчики питаются по сигнальной линии. Именно поэтому они от 4 мА, а не от 0. Эти миллиамперы и питают датчик.
    Примером датчика, не требующего питания, может быть, например, переменный резистор, подключаемый непосредственно к ПР200.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.04.2021 в 09:34.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Хорошо буду иметь введу. Но на объекте ПР200 работает без проблем с подключенным
    датчиком ОВЕН ПД100-ДИ0.6-311-1.0% без ограничивающего резистора--- уже весь отопительный сезон .
    Но буду иметь введу в следующих поставках оборудования потребителям .
    Просмотрел но не где не нашёл рекомендации по установки ограничивающего резистора
    Может это если питание 30 в ????2021-04-03_08-44-29.png
    Вы прочтите РЭ на ДАТЧИК , а не на ПР. Без резистора , на регулирующем транзисторе датчика будет рассеиваться избыточная мощность, он будет излишне разогреваться, пока хватит запаса прочности транзистора все будет работать - это первое. Второе: в случае кз датчика сгорит шунтирующий резистор в ПР. Производитель датчика не может знать к какому прибору (приборам) он будет подключен, с каким входным сопротивлением , поэтому указывает просто общее сопротивление нагрузки в зависимости от напряжения питания ТП. Так-же и вход пр- не известно какой датчик будет подключен,каким напряжением запитана ТП, поэтому просто рисуют эквивалентную схему источника тока. Задача входа ПР измерить входной ток, задача датчика регулировать его от измеряемого параметра, а задача проектировщика "подружить" их, обеспечив допустимые параметры питания .
    Посмотрел РЭ на ПР не нашел максимально допустимого тока входа ПР200 в режиме измерения тока-это уже вопрос к ОВНУ.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.04.2021 в 09:16.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Господа, вы путаете приборы, не требующие питания, с приборами, не имеющего отдельного вывода питания. Все ваши датчики питаются по сигнальной линии. Именно поэтому они от 4 мА, а не от 0. Эти миллиамперы и питают датчик.
    Примером датчика, не требующего питания, может быть, например, переменный резистор, подключаемый непосредственно к ПР200.
    Речь не о продукции овен , ТС сообщил модель датчика не сразу . А под словом датчик может много вариантов в т.ч. и тот что предложили Вы, только к потенциометру тоже нужно внешнее питание здесь речь идет о 4-20. То что есть датчики-измерители питающиеся по сигнально линии я в курсе.Но есть и такие датчики-измерители которые не требуют ВНЕШНЕГО питания токовой петли, петля запитывается "внутри" прибора, от его внутреннего источника питания , выход подключай к резистору например и все, ток идет.Причем в русскоязычном переводе мануала этот момент может быть и не отражен , с этим сталкивался лично.
    Именно поэтому они от 4 мА, а не от 0
    и еще для диагностики обрыва.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.04.2021 в 09:36.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    bayk
    многие для защиты от этого добавляют резистор последовательно с датчиком (вот не помню, 200 ом что-ли? ) Но к сожалению такого резистора в виде законченного промышленного модуля нет
    Проблема решается с помощью держателя предохранителя на DIN-рейку. Вместо предохранителя паяется требуемый резистор.
    Кстати, в природе существуют самовосстанавливающиеся предохранители на небольшие токи.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.04.2021 в 13:26.

  6. #26

    По умолчанию

    Я прекрасно это понимаю! Но опять же это не заводское решение, но оно ближе всего к заводскому. Просто выпадет этот держатель с резистором и всё.... И все раком станет.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    bayk
    Просто выпадет этот держатель с резистором и всё
    Sulfur
    Вместо предохранителя паяется требуемый резистор.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение

    Sulfur
    Дорогое это удовольствие , а если 4 датчика .2021-04-05_10-19-01.png
    На объекте уже сезон работает , да и в рекомендации на ктр 121 не слово не сказано
    о резисторе и не показано ( в основе тот же пр200) Подключение датчика.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 05.04.2021 в 10:34.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Дорогое это удовольствие , а если 4 датчика .2021-04-05_10-19-01.png
    На объекте уже сезон работает , да и в рекомендации на ктр 121 не слово не сказано
    о резисторе и не показано ( в основе тот же пр200) Подключение датчика.jpg
    Вы упорно пытаетесь найти рекомендации не в том месте , они в полном РЭ или кратко здесь:https://owen.ru/uploads/119/kr_pd100_1-ru-157_a4.pdf
    Для токовой петли, вход ПР-ки в данном сл-е, это просто резистор номиналом 121 Ом и это указано в РЭ.
    R огр. в петле рассчитывается от требований датчика, а так-же остальных исходных данных как то сопротивление провода и напр.питания петли,R входа нагрузки и т.д.
    В РЭ на ПР и др.измеритель ,рекомендаций по входу нет и не может быть , производитель не может знать что и как будут подключать в ТП, а вот по аналоговому выходу ПР 4-20 они есть ( этот выход можно назвать "датчиком" для следующего прибора, куда он будет подключен), и на стр.25 ,26 все разжевано подробно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.04.2021 в 06:16.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Дорогое это удовольствие ,
    Есть еще клеммные колодки под пайку, уж надежно припаять резистор , можно как то придумать. То что R огр. не поставили вовсе не значит что его не должно быть. В ЩУ твердотопливного котла из Твери фирму называть не буду , они стоят ,но впаяны с такой "фантазией" ,что мало кому в голову придет, это ж не значит что это образец для подражания.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •