Тема: ПЛК 160 типы данных

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 160 типы данных

    Добрый день.
    Вопрос в следующем. Имеются два инкрементальных энкодера. Для работы с ними использовали быстрые дискретные входа, заменив их в CodeSys 2.3 на Fast Encoders. Получили переменную типа Real. Затем с аналогового выхода нужно передать переменную в модуль другого контроллера Fastwel. Аналоговый выход из ПЛК160 типа WORD. Аналоговые входа на модуле Fastwel AIM723 однопроводные с типом переменной DWord. В итоге на контактах выхода от ПЛК 160 есть 4-20мА, но Fastwel ее не понимает.
    В чем может быть дело? В типе переменных или в чем то другом? Возможно проблема в физическом подключении от ПЛК160 в однопроводной модуль Fastwel?

  2. #2

    По умолчанию

    Я имел в виду, что если вставать в разрыв и мерить мА, то ппри изменении переменной в ПЛК160, аналоговый выход изменяется.
    Fastwel должен получить в переменную целое число позиции энкодера. Сейчас эта переменная успешно передается до аналогового выхода ПЛК160.
    Масштабирование, если я правильно понимаю позволяет 4-20 преобразовать в число - значение параметра.
    Каким образом можно конфигурировать аналоговый выход и аналоговый вход, что бы сигнал 4-20 с соответствующим диапазоном физ величины был одинаковый?
    Основное сомнение у меня у том что тип на выходе real , а вход dword.
    Последний раз редактировалось Langoliere; 16.04.2021 в 09:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Можете подсказать какой командой задавать соответствие 4-20 Ai? Возможно, если привести к общему диапазону, это решит вопрос

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Langoliere Посмотреть сообщение
    Я имел в виду, что если вставать в разрыв и мерить мА, то ппри изменении переменной в ПЛК160, аналоговый выход изменяется.
    Fastwel должен получить в переменную целое число позиции энкодера. Сейчас эта переменная успешно передается до аналогового выхода ПЛК160.
    Масштабирование, если я правильно понимаю позволяет 4-20 преобразовать в число - значение параметра.
    Каким образом можно конфигурировать аналоговый выход и аналоговый вход, что бы сигнал 4-20 с соответствующим диапазоном физ величины был одинаковый?
    Основное сомнение у меня у том что тип на выходе real , а вход dword.
    Добрый день.

    Если аналоговый выход 4-20 мА на ПЛК160 успешно изменяет свое значение, то проблема с настройкой/подключением Fastwel AIM723.
    Очевидно, что модуль Fastwel AIM723 не может знать о том, что в ПЛК160 задается не переменной DWORD, так как они видит только токовый сигнал 4-20 мА.

    Для линейной трансформации одной величины в другую в codesys можно использовать функцию LIN_TRAFO из Util.lib
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Сейчас провёл несколько экспериментов. Если на входе для энкодеров в ПЛК160 , в Range of encoder поставить значение 255, то выходные мА примерно совпадают с положением энкодера относительно этого диапазона.
    Однако, если значение поменять на 400, то 20 мА на аналоговом выходе ПЛК160 покажет уже на 23 импульсах.
    Я понимаю, что что то делаю не так. Но по неопытности не могу увидеть что.

  6. #6

    По умолчанию

    Видимо я дал неверную информацию. Аналоговый выход не соответствует требуемому. То есть его значения не соответствуют.
    Вообще с одного контроллера на другой, можно так аналоговые выхода с аналоговыми входами цеплять?
    Последний раз редактировалось Langoliere; 16.04.2021 в 14:29.

  7. #7

    По умолчанию

    Есть возможность внутри контроллера программно преобразовать значение количестве импульсов с энкодера и в зависимости от него жестко установить Ao 4-20?

Похожие темы

  1. Типы давления
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2020, 21:14
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 11:38
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  5. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •