Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Передача данных по rs-485 на Пр200 с 2-х модулей МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию Передача данных по rs-485 на Пр200 с 2-х модулей МВ110-8А

    Есть такая схема, первый порт RS-485 ПР200 работает в Slave с сетевым шлюзом, к второму порту RS-485 ПР200 подключены два модуля ввода МВ110-8А, соответственно по второму порту ПР200 работает в Mstere. На интерфейсный плате подтягивающие резисторы включены, линия больше 10м, поэтому стоят согласующие резисторы по 100Ом. При передаче данных с модулей ввода статусы входов и связи с ПР200 без ошибок, но в данных какая то чепуха. Большие числа с минусом, большие числа с плюсом, где то пишет вообще не число, где нуль. Хотя значения должны быть примеры одинаковые. Не пойму в чём дело.
    При этом если сеть перекоммутировать так, чтобы все приборы опрашивал сетевой шлюз, то все измерения выводятся правильно. В чём проблема и куда копать не знаю, может кто подскажет?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Matumba Посмотреть сообщение
    Есть такая схема, первый порт RS-485 ПР200 работает в Slave с сетевым шлюзом, к второму порту RS-485 ПР200 подключены два модуля ввода МВ110-8А, соответственно по второму порту ПР200 работает в Mstere. На интерфейсный плате подтягивающие резисторы включены, линия больше 10м, поэтому стоят согласующие резисторы по 100Ом. При передаче данных с модулей ввода статусы входов и связи с ПР200 без ошибок, но в данных какая то чепуха. Большие числа с минусом, большие числа с плюсом, где то пишет вообще не число, где нуль. Хотя значения должны быть примеры одинаковые. Не пойму в чём дело.
    При этом если сеть перекоммутировать так, чтобы все приборы опрашивал сетевой шлюз, то все измерения выводятся правильно. В чём проблема и куда копать не знаю, может кто подскажет?
    Добрый день.

    Скорее всего проблема с чередование регистров/байт
    Попробуйте разные вариации галочек.
    12121222.jpg

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю, это помогло!

  4. #4

    По умолчанию

    Правильная передача типа float - это "вкл" "Старшим регистром вперед" и "откл" "Старшим байтом вперед".

Похожие темы

  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •