Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110 не меняет скорость и адрес

  1. #1

    По умолчанию МВ110 не меняет скорость и адрес

    привет
    Не смогли подключиться к ранее настроенному модулю МВ110-224,16ДН
    Подключились по заводским настройкам, увидели что стоит 115200 и адрес 48
    Отключились, подключаемся по срисованным настройкам, меняем на нужные, загружаем в модуль и - они не меняются, Конфигуратор пишет = будут применены новые настройки - и пишет опять 115 и 48
    били в бубен, включали выключали, в итоге только добились того, что через какое-то время после манипуляций с Конфигуратором, модуль стал вываливаться в Аварию

    Что это было и есть ли шанс вернуть модуль в реальность с нужными настройками?
    П,С, Поменять всё остальное на 115 не предлагать

    техподдержка предложила сменить номер СОМ порта. Вот это единственное, чего не попробовал

  2. #2

    По умолчанию

    да.
    выключил - замкнул, включил - подключился по заводским настройкам, увидел 115 и 48, отключился, выключил, снял перемычку, включил, подключился по 115/48, выставил 19200 и 3, нажал записать параметры, пронаблюдал в окне программы как типа пишутся настройки и в итоговом окне вижу что Калибратор пишет предупреждение стандартное, в котором 115/48
    подумал глюк программы, нажал ок, дальше пытаюсь подключится на 19 и 3 - ноль эмоций
    сую 115 и 48 - всё отлично, подключаюсь, меняю на 19 и 3 - опять в итоге вижу что Калибратор пишет предупреждение, в котором 115/48
    уже не помню, снимал питание или нет, вероятно снимал несколько раз, в запаре не помню, некогда было, поэтому сняли с другого шкафа модуль ещё не настроеный, воткнули его, и далее всё как обычно, завели и поехали работать
    что делать с инвалидом пока не знаю, как бы его оживить, не хочется ещё раз не выезжать в командировку на тупую замену одного модуля

  3. #3

    По умолчанию

    тысяча чертей
    я про жп2
    жп1 не помню

    перечитал мануал. полезно однако освежить дыхание. вероятно жп1 замкнута
    но теперь не понимаю одного
    откуда среди 14 модулей настроеных на 19,2 и адреса по порядку 1-14
    взялся модуль на 115 и странным адресом 48....
    да ещё с заблокированным изменением настроек
    полтергейст кокойта

    ничего не понимаю - откуда там взялась "заводская" перемычка....
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 31.03.2021 в 09:57. Причина: п. 5.4.

  4. #4

    По умолчанию

    попросите кого нить фоткнуть
    в итоге - точно - по неизвестной причине стояли жп1 и жп3(!)
    модуль стоял низко и из под крышки нагнувшись было плохо видно
    выкинул обе, модуль радостно поменял настройки
    посмотрим завтра как заведётся в новом шкафу
    осчучение какого-то вредительства и подставы не покидает меня
    единственное что лезет в голову - кто-то из персонала заказчика "одолжил" модуль для экспериментов, а вернули не поменяв настройки обратно и оставили джамперы, или вообще забив на возврат к старым
    Спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Всем добрый день.
    Та же проблема что и у ТС, с таким же модулем.
    Перемычки все сняты, при сохранении изменений во всех строках параметров пишет красным Редактирование параметра запрещено.
    Параметры не сохраняются.
    Что не так?

Похожие темы

  1. Адрес Modbus in.SH МВ110-8А
    от trafim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 21:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 10:58
  3. Проблема с МВ110-224.1ТД меняет конфигурацию
    от Labmaster в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 10:58
  4. МВ110-8А и 11 битный адрес?
    от yurgin_777 в разделе Мх110