Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МУ210-501 + ПЛК-150-А-М

  1. #1

    По умолчанию МУ210-501 + ПЛК-150-А-М

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, где и что не так делаю...
    В одной подсети имеется ПЛК-150-А-М и модуль аналогового вывода МУ210-501 с тремя настроенными в owen-конфигураторе каналами. 1-й и 2-й - 0...10В, 8-й - 4...20мА. Если управляю модулем через конфигуратор (ПЛК подключен к сети, но там ничего не прописано), то модуль замечательно выдает на исполнительные механизмы, подключенные к мену (два клапана и ТТР), команды, которые они исполняют (клапан открывается на 50% (задаю в % 500, или 10000 мВ, а ТТР включает электрический нагреватель, подключенный к ней, нужным током).
    Но есть же ПЛК, и им можно управлять, через этот модуль, теми же оконечными устройствами. И тут начинаются проблемы...
    Что делаю:
    1. В конфигурации ПЛК создан элемент "Modbus (Master)"
    2. Добавлен элемент "Universal Modbus Device" с настройками:
    IP: 192.168.11.53
    Max timeout : 150 ms
    TCPPort: 502
    NetMode: TCP
    ModuleSlaveAddress: 1
    WorkMode: by poll time
    PollingTime: по умолчанию 200 ms
    Visibility: no
    Amount Repeat: 0
    Byte Secuence: native.
    3. Создан подэлемент "Real output module" с настройками:
    1. Register address: 3000 (Значение выхода 1 в %, согласно т. 6.5. РЭ модуля)
    2. Command: Preset multiple (0x10) (операция записи, согласно т. 6.3. РЭ модуля)
    3. Visibility: no
    аналогично создаю еще два подэлемента с адресами 3001 и 3007.

    Прогружаем это все в ПЛК, и пробуем управлять через matrikon OPC созданными переменными (задаю разные значения и 40 и 400 и 10000):
    Клапан (0...10В) не реагирует
    ТТР (4...20мА) тоже не реагирует.
    Не вопрос...
    Создаем подэлемент "32bit output module" с теми же настройками.
    Результат - клапан пытался провернуться при задаче "4000". ТТР молчит.

    Кто, что может подсказать по этому поводу? Неделю помучился сам, теперь хочу услышать совет умных людей.

    ps В этой же сети висят два модуля 210-101 (...11.51 и ...11.52), подключенные к ПЛК. Они работают, данные с них поступают в ПЛК. В данный момент они отключены для чистоты эксперимента.
    pic_1.jpgpic_2.jpgpic_3.jpg

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вам надо использовать подэлемент Register Output Module.

    27-03-2021 18-19-35.png
    Спасибо. Все заработало.

    Тему можно закрывать.

Похожие темы

  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:38
  2. Димер освещения на МУ210-411
    от ksn33 в разделе Мх210
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 18:47
  3. Подключение МУ210-501
    от Linker1989 в разделе Мх210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 15:57
  4. подключение МУ210-501
    от alex-tec в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 06:40
  5. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •