Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблемы связи ПЛК150 и Гигротерм 38Е6

  1. #1

    По умолчанию Проблемы связи ПЛК150 и Гигротерм 38Е6

    Доброго времени суток. Пришлось включить в сеть приборов Овен прибор Гигротерм 38Е6 производства компании ООО НПП «Системы контроля». От производителя мне прислали документ по протоколу связи. Прилагаю. Согласно документу вроде обычный Modbus RTU. Опрашиваю регистр 2 для получения измеренного значения влажности. При опросе получаю статичное число 2767, которое не меняется никогда. Опрашиваю через Овен ПЛК150, настройки связи: скорость 9600, 8 бит данных, 2 стоповых бита, четности нет, протокол Modbus RTU. Опрашиваю командой 0x03. Может кто то подсказать в чём может быть дело?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 29.03.2021 в 09:22. Причина: п.5.1

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cthulhu34 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Пришлось включить в сеть приборов Овен прибор Гигротерм 38Е6 производства компании ООО НПП «Системы контроля». От производителя мне прислали документ по протоколу связи. Прилагаю. Согласно документу вроде обычный Modbus RTU. Опрашиваю регистр 2 для получения измеренного значения влажности. При опросе получаю статичное число 2767, которое не меняется никогда. Опрашиваю через Овен ПЛК150, настройки связи: скорость 9600, 8 бит данных, 2 стоповых бита, четности нет, протокол Modbus RTU. Опрашиваю командой 0x03. Может кто то подсказать в чём может быть дело?

    Добрый день!

    Вы с какого прибора пытаетесь читать данные? Гигротерм 38Е6 или ТЕРМОДАТ-T39E2? У них одинаковые регистры?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 29.03.2021 в 11:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Разобрались. Производитель пояснил, что при использовании емкостного датчика (а у меня используется именно он), показания влажности будут не во 2, а в 1 регистре.

Похожие темы

  1. ТРМ202 - проблемы связи
    от oiv_1968 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 16:20
  2. Проблемы связи по RS-485 и Modbus
    от vasylye в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 18:28
  3. Проблемы с UpdateCore в ПЛК150-И.L.
    от aserr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:35
  4. проблемы с плк150
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:41
  5. Проблемы с ПЛК150
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •