    Возникла необходимость подружить ПЧВ1 ОВЕН с шкафом управления насосов VR-Sistem WILO. Взамен вышедшего из строя насоса с встроенным ПЧ установлен без ПЧ.
    В мурзилке на данный шкаф написано: данный шкаф может работать с любыми ПЧ (смотрите инструкцию на ПЧ).
    Все бы хорошо, но.... Данный шкаф для управления ПЧ использует исключительно сигнал 0-10В и все, никакой дискретчины.
    Покурив мануалы, был выбран ОВЕН именно по причине присутствия ПЛК на борту.
    Собрали. Начали настраивать.
    Естественно решили использовать ноут и конфигуратор. С конфигуратором не все получалось, а точнее не проходит запись некоторых параметров. (ПЧВ в режиме стоп, тоже не проходит)!
    Так как никаких дискретных команд с шкафа нет, клемму 18 (пуск) запитали перемычкой. Пошли вопросы: 1. Что нельзя без этого обойтись, локальным управлением с ЛПО? У нас не получилось.
    С заданием и т.д. вопросов нет, все настроилось без проблем. Все работает, расход с шкафа управляется, давление держит четко!
    Но насосы то в каскаде. И теперь задача, как останавливать и запускать насос по аналоговому сигналу задания.
    Запуск ПЛК "Команда ПУСК" (у нас перемычка на 18 всегда).
    Стоп ПЛК "По сигналу на 19 клемму" (у нас пусто) т.е. ПЛК должен работать всегда!
    Компаратор 0: задание >10 =Пуск
    Компаратор 1: Задание <5=Останов

    Работает, НО....
    Если при включении питания на шкаф, контролер шкафа выбирает первым наш насос, то все в порядке. Алгоритм управления работает.
    Но если он выбирает второй насос ведущим, то наш почему то запускается и ложится в дрейф по минимальной частоте. И далее даже если его перевести в рабочей режим, т.е. подаем сигнал >0 он работает, но при команде остановка сигнал <5 не останавливается.
    Понятно что что то не доделано в ПЛК. Начал разбираться пробовать и возникла куча вопросов:
    1. В меню "События запуска ПЛК" 13-01; 13-02 команды 0 FALSE, и команда 1 TRUE. Для чего они? Как их использовать?
    2. В меню "Действия" 13-52, 0 "Запрещено", 1 "Нет действия", 28 "Зафиксировать выход". Вопрос тот же-Для чего они? Как их использовать в ПЛК?
    3. И главный вопрос: есть подробная инструкция как вообще выстраивается логическая цепочка ПЛК?