Тема: МЭ110-220.3М не конфигурируется на 19200 / адрес 206 (конфигуратор не видит связь)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МЭ110-220.3М не конфигурируется на 19200 / адрес 206 (конфигуратор не видит связь)

    Всем привет!
    Опять я столкнулся с новой фигнёй (или непойми чем).
    Конфигурирую модуль IO и задал в нём такие параметры связи: Own-IO.gif
    Протокол: Modbus-RTU
    Скорость: 19200
    Адрес: 206
    Остальное всё - по умолчанию.

    Конфигуратор штатно записал всё в модуль, а потом модуль перестал отвечать: конфигуратор его не видит по этим параметрам связи.
    Связь с модулем можно установить только в режиме параметров по умолчанию, но если я сбрасываю их - то они не сбрасываются, и после выхода из режима параметров по умолчанию модуль так и не выходит на связь.
    Я почитал инструкцию, и вижу что эти параметры связи для модуля допустимы, и не являются нештатными.

    Что я делаю не так? Сейчас я ничего не могу в модуле поменять, не даёт он настрояки перезаписать в режиме по умолчанию.
    Серйник модуля: 63600201032375406.

  2. #2

    По умолчанию

    Дополнение. Я ни фига не понимаю, как это модуль себя ведёт. Аж интересно стало.
    Теперь каким-то фигом мне удалось записать в него:
    Адрес: 16
    Протокол: ОВЕН

    и... он на них отвечает, а поменять на что-то другое не могу - запись проходит успешно, а модуль отвечает по старым настройкам.
    Господи, шо ж это за модуль такой странный?

  3. #3

    По умолчанию

    Блин!! Я не понимаю этой мистики чёртовой =) Уже ржу тут. Детектив!
    Шаг 1, Исходный. Протокол = ОВЕН, Адрес = 16, Скорость = 19 200 как-то записалась.
    Шаг 2, Записываю: Протокол = RTU, Адрес = 16, Скорость = 19 200. Записалось, отвечает. Читаю данные и настройки. Всё ОК, читаются те же, как и записались.
    Шаг 3, Передёрнул питание. Хренушки! Не записалось! Осталось как на шаге 1.
    Шаг 4, Записываю: Протокол = RTU, Адрес = 20, Скорость = 19 200. Записалось, отвечает по новому адресу.
    Шаг 5. Передёрнул питание. Протокол опять скинулся на ОВЕН, адрес на 16. Это КАК ТАК?

    Я фигею... ДО этого у меня в модуль жёстко записался тот адрес 206 и Modbus RTU, но модуль на них не отвечал.
    Что я делаю не так?

    ...при этом в Мх110, релейный, на 16 выходов, все параметры связи записались нормально, модуль настройки сохранил и нормально пашет.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 26.03.2021 в 00:11.

  4. #4

    По умолчанию

    В общем, что для МЭ110-220.3М, что МЭ110-220.1М я не могу ни фига ничего сконфигурировать! ВООБЩЕ.
    Как только я меняю протокол с "ОВЕН", модуль умирает, на связь не выходит, или просто не записывает никакие настройки.

    ДА! Вот щас на МЭ...1М такая же фигня. Вывел его в заводские настройки связи и читаю из него записанные параметры: 19 200, RTU, Адрес 16. И всё - ОВЕНский конфигуратор его не видит и не может опросить.
    И даже... даже в МЭ110 записался адрес 210, какой мне нужен, и даже протокол записался. Но конфигуратор его НЕ ВИДИТ.

  5. #5

    По умолчанию

    И последнее дополнение... а через Modbus Poll данные из модуля ЧИТАЮТСЯ.
    Как так? ШТО ЭТО?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Ситуация в следующем: в линейке Mx110 есть модули с автоопределением протокола и модули с настриваемым протоколом.
    Модули с автоопределением протокола (например, МУ110-16Р) анализируют формат запроса и отвечают по соответствующему протоколу.

    2021-03-26_6-32-42.png

    Модули с настраиваемым протоколом (к которым как раз относится МЭ110-220.3М) отвечают на запрос только по тому протоколу, который указан в их настройках - в параметре Prot или T.pro:

    2021-03-26_6-21-12.png

    Второй важный момент - Конфигуратор М110 конфигурирует модули, используя протокол ОВЕН.

    2021-03-26_6-37-07.png

    То есть для модулей с настраиваемым протоколом после переключения на Modbus подключение из конфигуратора невозможно.
    Для модулей с автоопределением протокола, соответственно, такой проблемы нет.

    Правильный способ взаимодействия с модулями с настраиваемым протоколом:

    1. Устанавливаем перемычку перехода на заводские настройки (если модуль в данный момент не на заводских настройках)/
    2. Подключаемся конфигуратором по заводским настройкам.
    3. Конфигурируем модуль и выбираем протокол Modbus RTU. Записываем настройки модуля.
    4. Перезагружаем модуль по питанию, чтобы новые настройки вступили в силу.
    5. Не пытаемся больше подключится к модулю конфигуратором.
    Я так понимаю, цель этого - проверить, что настройки записались. Соответственно, если подключится уже не удается - значит, протокол изменился на Modbus и заданные настройки были сохранены. Все прошло успешно.
    6. Подключаем модуль к Modbus Master'у и настраиваем опрос по Modbus.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну и хрен!! Что ставишь галочку, что не ставишь - пофиг, НЕ сохраняет он именно протокол!
    Скорость каким-то фигом он на 19200 сменил, а протокол - НЕТ.

  8. #8

    По умолчанию

    А как меняю адрес на 206 - то модуль все перестают видеть. Даже конфигуратор - только через заводские сетевые настройки.

  9. #9
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А как меняю адрес на 206 - то модуль все перестают видеть. Даже конфигуратор - только через заводские сетевые настройки.
    Тема уже неоднократно на форуме поднималась, дело в Apply

    Вот одна, например

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    ФУХ!! Всё, отстроил!!

    Итак, вот что вышло в помощь таким же, как и я.
    1. Алгоритм был описан выше. Меняем в конфигураторе протокол, НЕ шлём APPLY и НЕ дёргаем питание модуля, а выходим из заводского режима и сразу начинаем настраивать его по Modbus, а потом там же, по Modbus, посылаем команду записи настроек.

    2. Чтобы не возиться с картой регистров для настройки, прикладываю архивчик с файлами Modbus Poll для доступа к ргеистрам модуля (ддля трёх фаз - не всех): Mx110-1-3-Phases-MBPoll.rar

    3. И вот как это выглядит на скриншотах: Mx110-1Phase.gif Mx110-3Phase.gif

    Всё, побежал RS-485 разводить и сигналы IO с дискретных модулей. Ужасть! Полсуток возился с этим. Не, точно надо в инструкцию добавить.

    A.Simonov У меня инструкция версии 1.9 от 09.2019.
    Я ещё у себя на блоге потом в посте про Модули IO опишу это всё, чтобы людям было полезно и понятно =)

    Спасибо вам, ребята, за поддержку!! А то у меня опять мелкий дедлайн и я опять перенервничал! ^_^

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. Конфигуратор ПЧВ не видит com порт
    от KAPITOSHKARU в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 11:18
  3. не конфигурируется мва8
    от Ivanshv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 13:11
  5. адрес светодиода "связь" в плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •