Тема: как подружить панель оператора СП315 и шлюз ПМ210

  1. #31

    По умолчанию

    в общем кабели целые. Все прозвонили все окей. Поменяли местами кабели вышла ошибка по порту который на шлюз, и появилось от куда-то значение в 6 параметре на панели, хотя задействованы всего первые 3 при чем значение там странное 32+234 что-то по типу такого.

  2. #32

    По умолчанию

    Вам надо было сразу дать ссылку на тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36015&page=2
    256 регистр используется как динамический, его не надо отправлять в облако. Температуры выводятся в панели через макрос в адреса 258-273 (шаг 2) без перестановки регистров, при копировании функциональной областью они бы поменялись местами. Думаю в этом вся проблема. Ошибка скорее всего из-за 256 регистра и переставленных местами регистров в температурах в облаке. По поводу адресов в HEX думал вы уже поняли.
    В облаке надо прописать заводской номер шлюза ( смотри скрин) и ждать минут 15 и более.1 Подключение шлюза.png
    И ещё почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28536&page=24
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2022 в 21:47.

  3. #33

    По умолчанию

    Да вывод на облако я указываю с адресов с 258-272 регистр. 256 я не отправляю никуда. Вся система РАБОТАЕТ по отделньости ! Т.Е сразу можно исключить ошибки в натсройке облака, шлюза, сети и т.д ТРМ на шлюз передает все отлично! Значения на ПАНЕЛЬ выводятся прекрасно ! С панели по RS485 значения тоже идут в ОРС сервер. Остается только промежуток ПЕ-ПАНЕЛЬ. Все читал, все курил ничего по моей теме нету. Кабель проверяли все с ним гуд. Но панель только, что писал вчера залагала и выдала что-то несусветное. Пока нацелины копать сюда, на этот баг со значениями.

  4. #34

    По умолчанию

    И всё таки попробуйте снять (поставить) галку в облаке, перестановка регистров, при подключении Панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.03.2022 в 11:08.

  5. #35

    По умолчанию

    В общем все заработало, нужно было лишь установить один адрес в модбасе у ТРМ и ПАНЕЛИ(т.е и там и там к примеру 16). Ну и заменили кабели портов на устройствах на одинаковые(уж не знаю повлияло ли конкретно это). Но все работает отлично и панель и облако пишет все корректно. Всем спасибо огромное за помощь!

  6. #36

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. ПМ210+ПЛК+Панель оператора
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 04:12
  3. СПК107 и шлюз ПМ210
    от WELL в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:12
  4. Шлюз ПМ210+MК110-224.8Д.4Р мониторинг состояния входных контактов
    от Олег Викторович Богомазов в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 12:59
  5. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •