Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК-110 как продлить срок "хранения" программы в памяти?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-110 как продлить срок "хранения" программы в памяти?

    Привет всем

    Есть ПЛК-110, есть проект, загруженный в контроллер, не сильно большой по объёму.
    Как известно, у контроллеров ОВЕН есть память, подпитываемая батарейкой СR-2032
    И заказчик будет монтировать оборудование где-то через год минимум, а под напряжение встанет ещё через полгода.
    Есть серьёзные опасения за сохранность программы в памяти, неоднократно сталкивались по приезду с пустым контроллером.
    надо как-то продлить срок работы батарейки.
    В голову приходит мысль повесить дополнительно "сборку" из нескольких батареек
    или вообще другой аккумулятор бОльшей ёмкости.

    Прокатит такой фокус или нет? Кто-нибудь экспериментировал?
    поделитесь соображениями

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вроде батарейка влияет только на энергонезависимые переменные, нет ? и тут чудеса ?

  3. #3

    По умолчанию

    я не часто работаю с плк-110. Может и так, кажется в первых версиях контроллера так было. Но в прошлом году на одном объекте из двух контроллеров, один был чист, как будто только с завода

  4. #4

    По умолчанию

    Программа в ПЛК110 хранится во Flash памяти и батарейка тут не при чем.

  5. #5

    По умолчанию

    и это хорошие новости!))
    только что тогда происходит, если батарейка садится в ноль? часы внутренние встают, а что с остальным содержимым?
    куда исчезает программа их памяти?
    штатные процедуры по созданию загрузочного проекта всегда выполнялись и проверялся запуск после выключения/включения
    но тем не менее - периодически выигрываем в лотерею

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Привет всем

    Есть ПЛК-110, есть проект, загруженный в контроллер, не сильно большой по объёму.
    Как известно, у контроллеров ОВЕН есть память, подпитываемая батарейкой СR-2032
    И заказчик будет монтировать оборудование где-то через год минимум, а под напряжение встанет ещё через полгода.
    Есть серьёзные опасения за сохранность программы в памяти, неоднократно сталкивались по приезду с пустым контроллером.
    надо как-то продлить срок работы батарейки.
    В голову приходит мысль повесить дополнительно "сборку" из нескольких батареек
    или вообще другой аккумулятор бОльшей ёмкости.

    Прокатит такой фокус или нет? Кто-нибудь экспериментировал?
    поделитесь соображениями
    Добрый день.

    В ПЛК110 [М02] батарейка отвечает только за часы реального времени.
    В самом ПЛК используется память типа MRAM (для Retain) и Flash для проекта, обе энергонезависимы.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 24.03.2021 в 10:56.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    в 2019 году загрузил контроллер, создал загрузочный проект, перепроверил, сдал Заказчику, запаковали шкаф, отправили.
    В 2021 году получил звонок - закончили монтаж, подали напряжение, контроллер пустой
    может проблема в "качестве" памяти?
    В ПЛК110 [М02] батарейка отвечает только за часы реального времени.
    В самом ПЛК используется память типа MRAM которая является энергонезависимой.
    когда "исчезают" часы при кончине батарейки, что происходит с контроллером?

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в 2019 году загрузил контроллер, создал загрузочный проект, перепроверил, сдал Заказчику, запаковали шкаф, отправили.
    В 2021 году получил звонок - закончили монтаж, подали напряжение, контроллер пустой
    Если загрузочный был 100% создан, то скорее всего на ПЛК был переведен тумблер в положение "Стоп".
    В этом положении проект не загружается, а codesys пишет, что в ПЛК нет проекта.


    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    может проблема в "качестве" памяти?
    Массовых проблем с качеством памяти не наблюдается. Бывают только единичные случаи.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    когда "исчезают" часы при кончине батарейки, что происходит с контроллером?
    Ничего, только каждый раз после потери питания время будет сбрасываться.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 24.03.2021 в 14:03.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Если загрузочный был 100% создан, то скорее всего на ПЛК был переведен тумблер в положение "Стоп".
    В этом положении проект не загружается, а codesys пишет, что в ПЛК нет проекта.
    Выключить питание-Перевести тумблер в Работа-Включить питание-проект загрузится?
    Еще вариант что тумблер был зажат в положении Сброс на некоторое время (при включенном питании), что приводит к удалению проекта.
    к удалению файла Дефолт.прг из энергонезависимой памяти?
    и тогда надо снова выключить-Работа-включить, и программа загрузится?

  10. #10
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Выключить питание-Перевести тумблер в Работа-Включить питание-проект загрузится?
    Да.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    к удалению файла Дефолт.прг из энергонезависимой памяти?
    и тогда надо снова выключить-Работа-включить, и программа загрузится?
    Обманул Вас, если долго удерживать тумблер то ПЛК просто перезагрузится. Проект останется.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Срок хранения SSR
    от Vrungel в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 09:53
  2. Срок хранения ТТР
    от Vrungel в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.07.2020, 15:30
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права