Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Разные значения с датчиков дтс014-50м

  1. #1

    По умолчанию Разные значения с датчиков дтс014-50м

    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возможно задам глупый вопрос, но сам не могу разобраться. Есть датчики ДТС014-50М. В3. 20/5. Датчики подключаю к трм200. В настройках указываю r426 ( без точки). Получаю значение 25 градусов Такой же датчик подключаю к плк150. Настроил этот вход как rtd sensor, type of sensor: r426. Получаю значение 31 градус. Собственно вопрос в чем может быть дело? Единственное в чем не уверен, так это в правильности подключения датчиков: они трехпроводные. В трм подключил по трехпррводной схеме. К плк подключил только сам датчик, третий провод не подключил.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ps1x0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возможно задам глупый вопрос, но сам не могу разобраться. Есть датчики ДТС014-50М. В3. 20/5. Датчики подключаю к трм200. В настройках указываю r426 ( без точки). Получаю значение 25 градусов Такой же датчик подключаю к плк150. Настроил этот вход как rtd sensor, type of sensor: r426. Получаю значение 31 градус. Собственно вопрос в чем может быть дело? Единственное в чем не уверен, так это в правильности подключения датчиков: они трехпроводные. В трм подключил по трехпррводной схеме. К плк подключил только сам датчик, третий провод не подключил.
    Извиняюсь, мне просто любопытно: у вас ясно написан тип датчика(50М), зачем Вы это игнорируете и настраиваете как другой тип датчика, смысл можете объяснить?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    В руководстве пользователя трм 200 в приложении А1 указано соответствие настраиваемого параметра и датчика. Для 50м как раз соответствует значение параметра r426. Я предположил что 50М это датчик из меди с сопротивлением 50 ом

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ps1x0 Посмотреть сообщение
    В руководстве пользователя трм 200 в приложении А1 указано соответствие настраиваемого параметра и датчика. Для 50м как раз соответствует значение параметра r426. Я предположил что 50М это датчик из меди с сопротивлением 50 ом
    Это шутка такая? Короче, не надо ваших предположений, назначьте в настройках ТРМ200 свой тип датчика(50М), это не "r426", а "r428", а ещё лучше попросите кого-нибудь, имеющих элементарные понятия! Я даже не знаю как это назвать, когда написано для датчика "50М" соответствие "r428", а Вы полагаете(как я понимаю), что лучше подходит "r426"!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Тип датчика.PNG 
Просмотров:	204 
Размер:	165.3 Кб 
ID:	53623
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2021 в 11:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо. Видимо перехитрил сам себя.

    Дополнено: проблемы этот не исправило. После изменния в плк и трм параметров на r428 значения также отличаются : трм 200 24градуса, плк 150 31 градус. Плк и трм перезагружал.
    Последний раз редактировалось Ps1x0; 25.02.2021 в 11:34.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ps1x0 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо. Видимо перехитрил сам себя.

    Дополнено: проблемы этот не исправило. После изменния в плк и трм параметров на r428 значения также отличаются : трм 200 24градуса, плк 150 31 градус. Плк и трм перезагружал.
    Так на ПЛК у вас не используется компенсация сопротивления проводов, логично, будет больше показывать! Опять приходится напоминать элементарные вещи, что такие датчики(с малым сопротивлением) не используют без компенсации сопротивления проводов, будет большая погрешность!
    Надо хотя бы сдвинуть характеристику(для уменьшения расхождения показаний), на величину погрешности при средней температуре!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2021 в 11:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  2. подключение термосопротивления дТС014 к ПЛК150
    от alsparf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 20:51
  3. Подключение ДТС014-50М к ТРМ500
    от Deuce в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 13:38
  4. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25
  5. плк150 и датчики дтс014-100м
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •