Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Контроль уровня в баке реагента(полиоксихлорид алюминия)

  1. #1

    По умолчанию Контроль уровня в баке реагента(полиоксихлорид алюминия)

    Добрый день.
    Есть необходимость в контроле уровня в баках реагентов. Остановился на модели уровнемера ПДУ-2.1.800./5, но среда активная в виде раствора коагулянта Аква-Аурат 30 (полиоксихлорид алюминия). Возможно ли применять данный тип прибора с такой активной средой?
    Порекомендуйте какой-либо уровнемер для данной среды.
    pH изменяется от 3,6 до 1,5.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Ультразвуковой или радарный

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть необходимость в контроле уровня в баках реагентов. Остановился на модели уровнемера ПДУ-2.1.800./5, но среда активная в виде раствора коагулянта Аква-Аурат 30 (полиоксихлорид алюминия). Возможно ли применять данный тип прибора с такой активной средой?
    Порекомендуйте какой-либо уровнемер для данной среды.
    pH изменяется от 3,6 до 1,5.
    Спасибо.
    А бак высокий, мне кажется надёжней кондуктометрические датчики, в смысле их в верхнюю стенку бака внедрить + САУ-М6.
    Или даже без САУ-М6, если среда с высокой электропроводностью.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ds.pvt_1200h1200_n.png 
Просмотров:	12 
Размер:	357.9 Кб 
ID:	72255

    https://owen.ru/product/universalnye...eskie_datchiki
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2023 в 16:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А бак высокий, мне кажется надёжней кондуктометрические датчики, в смысле их в верхнюю стенку бака внедрить + САУ-М6.
    Или даже без САУ-М6, если среда с высокой электропроводностью.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ds.pvt_1200h1200_n.png 
Просмотров:	12 
Размер:	357.9 Кб 
ID:	72255

    https://owen.ru/product/universalnye...eskie_datchiki
    Бак для химических реагентов Seko SER 100
    Высота: 640 мм
    Диаметр: 460 мм

    У радарного или ультразвукового в районе сенсора зона нечувствительности (думаю в районе 200 мм), да и цена их достаточна высокая. Потом их обслуживание... с поплавками справиться любой не обученный специалист, а для радарника или ультразвука на начальном этапе нужен специалист.
    Нужно наблюдать опустошение - чтобы потом добавить реагент.
    Получается нужен датчик уровня с дискретным выходом поплавкового типа, изготовленный из химически стойкого материала (например, фторопласта) к полиоксихлориду алюминия.
    https://owen.ru/product/datchiki_uro...oplavkovie_pdu из нержавейки, а из фторопласта похожие есть у Овен?

    Вот такой вариант, но никогда не применял такого типа, у кого-нибудь был опыт:
    https://www.tek-know.ru/catalog/po-v...ya/titan-148s/ ?
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 10.12.2023 в 06:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте какой-либо уровнемер для данной среды.
    Так вам нужен сигнализатор или уровнемер?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Так вам нужен сигнализатор или уровнемер?
    В зависимости, что подойдет для измерения данного химически активного вещества.
    Достаточно будет сигнализатора, но если сигнализатора не получается, то нужен уровнемер.
    А вы что-то предложить можете?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    В зависимости, что подойдет для измерения данного химически активного вещества.
    Достаточно будет сигнализатора, но если сигнализатора не получается, то нужен уровнемер.
    А вы что-то предложить можете?
    Чтобы не нервировать админов, написал в личку.

  8. #8

    По умолчанию

    Можно ёмкостные датчики прилепить на двухстронний скотч к стенке бака.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    емкостные датчики - хороший вариант, если конечно бак не металлический и стенка тонкая. Для дискретного измерения это оптимально. Возможно применение поплавковых датчиков типа LEV-4 того же Seko. Ну а если именно уровнемер, то ультразвук. С учетом геометрии бака конечно, наличия мешалок и т.п. особенностей, критичных для ультразвука. Радар на 640 мм или микроволновые - неоптимально. Есть еще вариант гидростатические, но у коагулянта может плотность меняться, да и нержавейка датчиков давления к коагулянту устойчива условно, а хастеллой или титан - это будет не дешевле ультразвука.

Похожие темы

  1. ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 18:25
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  4. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  5. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •