Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Датчик ПД100И-ДВ.....

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    Максимальный - понятно. А от какого минимального вакуума нужно измерять вакуум и с какой точностью? ПО ОВЕН производит датчики абсолютного давления на минимальный диапазон 0...+100кПа с погрешностью +/-250Па (+/-2,5мбар)
    Минимальный вакуум в рессивере - атмосферное давление. Вакуум равен 0. Погрешность +/- 250 Па устраивает.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
    https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
    Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...
    Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано 0, а верхний ПИ указан со знаком минус. Как это понять?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил220280 Посмотреть сообщение
    У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
    Для ДВ0,00025:
    4мА = текущая атмосфера
    20мА = -250Па.
    Для наглядности:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ric_2_tipi_davlenii_gloccarii__1.png 
Просмотров:	182 
Размер:	99.8 Кб 
ID:	54164
    Последний раз редактировалось Филимонов Сергей; 23.03.2021 в 13:07.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил220280 Посмотреть сообщение
    Минимальный вакуум в рессивере - атмосферное давление. Вакуум равен 0. Погрешность +/- 250 Па устраивает.
    Я так подозреваю(предполагаю) что вам, скорей всего надо измерять вакуумметрическое давление, а не абсолютное, абсолютное будет меняться и при изменении атмосферного давления, это вам надо?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!
    Задача состоит в том что бы поддерживать определённый вакуум в рессивере. Например один из режимов от 80 до 200 милибар абсолютного давления.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил220280 Посмотреть сообщение
    Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано 0, а верхний ПИ указан со знаком минус. Как это понять?
    0 это в столбике НПИ (Нижний предел измерения). Это имеется ввиду 4мА начало измерения.
    Для ДИ, ДВ и ДГ 0 = текущая атмосфера.
    Для ДА 0 = абсолютный ноль

    ВПИ для ДВ минус, т.к. давление относительно текущей атмосферы уменьшается.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    Для ДВ0,00025:
    4мА = текущая атмосфера
    20мА = 250Па.
    Для наглядности:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ric_2_tipi_davlenii_gloccarii__1.png 
Просмотров:	182 
Размер:	99.8 Кб 
ID:	54164
    С датчиками ДВ сейчас всё стало ясно. Спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    0 это в столбике НПИ (Нижний предел измерения). Это имеется ввиду 4мА начало измерения.
    Для ДИ, ДВ и ДГ 0 = текущая атмосфера.
    Для ДА 0 = абсолютный ноль

    ВПИ для ДВ минус, т.к. давление относительно текущей атмосферы уменьшается.
    Всё ясно теперь. Спасибо большое.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так подозреваю(предполагаю) что вам, скорей всего надо измерять вакуумметрическое давление, а не абсолютное, абсолютное будет меняться и при изменении атмосферного давления, это вам надо?
    Но датчик ПД100 не сможет измерить 50 милибар это выше наибольшего предела измерений.

  10. #20

    По умолчанию

    Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110.8A и ПД100И
    от Лесурмыг в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:57
  2. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  3. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •