    Цитата Сообщение от Михаил220280 Посмотреть сообщение
    Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?
    Глубокий вакуум это то что приближено к абсолютному нулю, т.к. ДВ начинает отсчёт от текущей атмосферы 4мА = 0, то 20мА это ВПИ в сторону абсолютного нуля. Что б упереться в этот самый абсолютный ноль, то ВПИ самое максимальное 0,1МПа.

    От текущей атмосферы до абсолютного нуля есть следующие модификации:
    ПД100И-ДВ0,1-8х1-0,5
    ПД100И-ДВ0,1-1х1 -0,5

    Тоже самое, но в другом направление от абсолютного нуля, до текущей атмосферы уже датчик ДА:
    ПД100И-ДА0,1-1х1 -0,25
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    Спасибо Антону Колерову за консультацию. Всё рассказал и объяснил. Я уже и датчик заказал.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    Глубокий вакуум это то что приближено к абсолютному нулю, т.к. ДВ начинает отсчёт от текущей атмосферы 4мА = 0, то 20мА это ВПИ в сторону абсолютного нуля. Что б упереться в этот самый абсолютный ноль, то ВПИ самое максимальное 0,1МПа.

    От текущей атмосферы до абсолютного нуля есть следующие модификации:
    ПД100И-ДВ0,1-8х1-0,5
    ПД100И-ДВ0,1-1х1 -0,5

    Тоже самое, но в другом направление от абсолютного нуля, до текущей атмосферы уже датчик ДА:
    ПД100И-ДА0,1-1х1 -0,25
    Теперь точно разобрался.

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    как измерить сигнал, который выдает этот датчик (ПД100И-ДВ0), что бы убедиться, что он точно что то выдает.
    что нужно померить и где?
    Буду благодарен за емкий ответ без камней в спину.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100И-ДВ0.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	130.5 Кб 
ID:	71944
    Последний раз редактировалось Евгений40; 28.11.2023 в 13:00.

  5. #25

    По умолчанию

    Подключить в соответствии со схемой в руководстве: https://owen.ru/downloads/re_pd100i.pdf
    При атмосферном давлении должен выдать 4мА

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. МВ110.8A и ПД100И
    от Лесурмыг в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:57
  2. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  3. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •