Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: NTC термистор на 10кОм и ПР200

  1. #1

    По умолчанию NTC термистор на 10кОм и ПР200

    Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой NTC 10К.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если мне не изменяет склероз, то вход ПР200 рассчитан на измерение сопротивления до 4кОМ.
    Так что скорее всего нельзя.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия temp-char-thermokon.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия temp-char-thermokon.pdf
    Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.
    В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.
    В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
    Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Если высокая точность не нужна, то можно, есть простой макрос в базе, тут подробности были. Можно и точнее, но понадобиться эталон и подбор коэффициентов для чуть более сложной формулы, проще pt1000 все таки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
    Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
    Да, Сергей Вы правы, беру свои слова обратно по поводу невозможности измерить выше 4000 ом никогда не использовал этот режим, судил по РЭ и возможностью настройки входа в ОЛ.
    Мало того и более измеряет, проверил.Подключал переменник 220 кОм, замерял тестером большой разницы не заметил. В настройках входа в ОЛ диапазон 0-4000 фиксирован, по факту выдает значение фактически подключенного. Тогда в РЭ почему пишут 0-4000 ом?, тогда следовало бы указывать как то так: от 0 до 4ком с такой- то погрешностью, с 4-до 10 с такой-то. и т. д.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 19.03.2021 в 11:11.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой NTC 10К.jpg
    Поставь параллельно с этим термистором постоянный резистор 5,6 ком, макрос слегка подредактируй.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. МВ110-8А и резистивный датчик 0-10ком
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:44
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •