Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблема с СИ30

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    55

    По умолчанию Проблема с СИ30

    Столкнулся со следующей проблемой.
    Подключил СИ30 через МП210 к OwenCloud, использовал шаблон настроек для СИ30, данные из прибора считываются, пытаюсь запить данные в прибор - команда на запись уходит, но прибор не меняет настройку (пробую менять уставку или яркость экрана). До этого работал с ПР200, там без проблем писалоси и читалось.
    Куда дальше двигаться?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рак Посмотреть сообщение
    Столкнулся со следующей проблемой.
    Подключил СИ30 через МП210 к OwenCloud, использовал шаблон настроек для СИ30, данные из прибора считываются, пытаюсь запить данные в прибор - команда на запись уходит, но прибор не меняет настройку (пробую менять уставку или яркость экрана). До этого работал с ПР200, там без проблем писалоси и читалось.
    Куда дальше двигаться?
    Добрый день, сейчас тестировал связку СИ30 к облаку через ПЕ210, запись уставки через шаблон ( не редактировал его) происходит корректно, меняются обе уставки. Вы что-то изменяли в шаблоне? В шаблоне изменения яркости не предусмотрено.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Ничего не менял. Яркость экрана я добавил в "запись параметров" через настройки.
    По прежнему, облако пишет, что "Запрос на запись параметров отправлен в прибор.", в приборе не отображается.
    У меня СИ-30 довольно старый, еще 2013г, прошивка 3.09. Может с этим связвно?
    Последний раз редактировалось Рак; 25.03.2021 в 07:45.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Заработала запись в прибор, создал "Произвольный Modbus прибор", в нем задал переменную счетчика импульсов и переменную с уставкой.
    Настройки для уставки 1:
    Функция чтения: 03 (0х03)
    Функция записи: 16 (0х10)
    Адрес регистра: 000C
    Формат данных: uint32

    Из шаблона для СИ30 так и не заработало, при чём шаблон то я не могу меня, от этого и показалось, что как-то прибор защищён от записи.

Похожие темы

  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  2. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  3. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 10:28
  4. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:02
  5. проблема связи си30-omron
    от __alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •