Тема: ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР

  1. #41

    По умолчанию

    bayk, изначально все входа были дискретные, 1 переключил в работу аналогового и подключил датчик 4-20 мА, в программу добавил только макрос SCALE, для удобства. Если бы не было датчиков холла и не заметил бы что стало тормозить, а так вместо показаний потока, пошли "0" , Начал смотреть и понял, что ПР200 стал не успевать, пришлось временно откорректировать сам поток чтобы успевал. Вообщем вот так... Да я посмотрел что ПР102 идентично ПР200, но радует много входов..

  2. #42
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    bayk, изначально все входа были дискретные, 1 переключил в работу аналогового и подключил датчик 4-20 мА, в программу добавил только макрос SCALE, для удобства. Если бы не было датчиков холла и не заметил бы что стало тормозить, а так вместо показаний потока, пошли "0" , Начал смотреть и понял, что ПР200 стал не успевать, пришлось временно откорректировать сам поток чтобы успевал. Вообщем вот так... Да я посмотрел что ПР102 идентично ПР200, но радует много входов..
    Не так давно в одной из тем обсуждали какие входа быстрее, дискретные(с питанием = 24 В) или аналоговые в режиме дискретных и как бы остановились на том, что дискретные быстрее, я так понимаю, Вы хотите это проверить на практике, короче, если результаты ваших экспериментов будут с этим расходится, напишите, что бы все знали.
    Надеюсь, Вы эти датчики Холла не подключили на аналоговые входа(в дискретном режиме)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2021 в 22:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Юрий, а перенос датчика 4-20 мА на ПРМ 2 (там же свой АЦП стоит), не разгрузит ЦАП ПР200 (ведь вся эта история началась с подключения датчика 4-20)? И вместе с решением IVM позволит стабильно считывать частоту?
    Нет, основную роль начинает играть время цикла, тут https://youtu.be/qC5uuBg-eBc?t=928 примерные расчеты в зависимости от загруженности программы, возможно в вашей логике есть что-то что можно упростить и тогда можно будет регистрировать большую частоту. Форма сигнала так же должна не сильно +-10% отличаться от меандра, но первоначально нужно снижать время цикла, пока 6-7мс все остальное вторично.

    В перспективе под эту задачу ПР103 подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #44
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Нет, основную роль начинает играть время цикла, тут https://youtu.be/qC5uuBg-eBc?t=928 примерные расчеты в зависимости от загруженности программы, возможно в вашей логике есть что-то что можно упростить и тогда можно будет регистрировать большую частоту. Форма сигнала так же должна не сильно +-10% отличаться от меандра, но первоначально нужно снижать время цикла, пока 6-7мс все остальное вторично.

    В перспективе под эту задачу ПР103 подойдет.
    В ПР103 будут быстрые входа, если "да", надеюсь не меньше четырёх?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #45

    По умолчанию

    Сергей, нет Холла подключал только на дискретные. Юрий спасибо за информацию, так и выходит что при 6мс это 80Гц. Цель я понял, постараюсь убрать все лишнее, оптимизировать

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В ПР103 будут быстрые входа, если "да", надеюсь не меньше четырёх?
    Да, 4 шт, доступ к подсчитанным импульсам будет асинхронный, но частота выше, импульсы теряться не должны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #47

    По умолчанию

    А как подключить датчик PT100, в настройках аналоговых входов у ПРМ-24.2 есть только 0-300kOm, 4-20mA,0-10B, PT1000 и т.д. Возможно ли подключить данный датчик и какова будет погрешность датчика? Я так понял если ПТ100 то необходимо выбрать режим 0-300кОм? А как в самой программе реализовать считывания сопротивления(какими макросами)? В онлайн библиотеке есть макрос я так понял расчитан он под 0-4кОм вход? Как быть подскажите?

  8. #48

    По умолчанию

    Вопрос к Овен. Нет ли планов выпуска нового модуля с транзисторными выходами( 8 шт а в идеале 12). Входа пусть будут цифра(8 или 12). Под управление пневматикой или гидравликой. В связке с ПР103 (быстрые входа для энкодеров) будет альтернатива по замени импорта и развитию парка маленьких танков линий.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вопрос к Овен. Нет ли планов выпуска нового модуля с транзисторными выходами( 8 шт а в идеале 12). Входа пусть будут цифра(8 или 12). Под управление пневматикой или гидравликой. В связке с ПР103 (быстрые входа для энкодеров) будет альтернатива по замени импорта и развитию парка маленьких танков линий.
    Добрый день!
    Модуль с транзисторными выходами есть в в планах как один из вариантов развития линейки. По срокам пока не могу сориентировать.
    А релейные выходы не подходят для таких задач? Расскажите, пожалуйста, подробнее о задаче. Часто ли сталкиваетесь с такой? Почему важны именно быстрые входы?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 01:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0