Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49

Тема: ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР

  1. #11

    По умолчанию

    Опять двухпроводные AI. Не дождаться ПРМ с трёхпроводными AI и DO (Р и К), опять колхозить. Запихать в "автоматный корпус" МВ110-8А не рассмотрите? Полагаю ПРМа на 8 AI трёхпроводных не будет.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПРМ-24.2
    Модуль расширения, 24VDC, 4xAI, 2xAO(И/У)

    Поправьте данные на сайте... на обоих версиях по напряжению.

    Один вопрос, выходные реле отвязаны друг от друга или парная шляпа как на ПР200 ?
    Добрый день!

    Спасибо, исправим.

    Гальваническая развязка выходов ПРМ-2 индивидуальная - 2300 В.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Опять двухпроводные AI. Не дождаться ПРМ с трёхпроводными AI и DO (Р и К), опять колхозить. Запихать в "автоматный корпус" МВ110-8А не рассмотрите? Полагаю ПРМа на 8 AI трёхпроводных не будет.
    Добрый день!

    Пока не рассматривали такой сценарий.
    Для каких задач планируете использовать?
    Сколько входов/выходов необходимо в модуле?

    ПРМ-2 на 8 входов на ближайшее будущее не прорабатывали.
    Возможно, тогда корпус будет уже другой, более широкий?
    Такие варианты приемлемы или компактность в щите на первом месте?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Пока не рассматривали такой сценарий.
    Для каких задач планируете использовать?
    Сколько входов/выходов необходимо в модуле?
    В ПРМ-2 входы заменить на такие как у ПРМ-3. Получится модуль с тремя трёхпроводными AI и четырмя DO, если DO будут на выбор К или Р вообще красота, ну и выходы Р не сдвоенные.

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    ПРМ-2 на 8 входов на ближайшее будущее не прорабатывали.
    Возможно, тогда корпус будет уже другой, более широкий?
    Такие варианты приемлемы или компактность в щите на первом месте?
    Размер шире - не проблема. Мне кажется, что "Овен" зациклился на вариантах ПР и ПРМ для станков, а для вентиляции, климата, котельных, систем отопления - вообще не думает.
    Про где используем - в основном котельные, самая распространённая, у нас, конфигурация: 2-3 пеллетных котла и 2-5 контуров нагрузки. ПР200 без проблем справляется с управлением, ПЛК избыточны. И в данных объектах расширять конфигурацию по 485 с модулями МВ ещё приемлемо, а вот на маленьких котельных модули которые я предложил выше очень нужны. Также выше упомянутые модули очень нужны на объектах с отоплением воздушными агрегатами, мы такие системы делаем на торговых центрах, складских комплексах и подобных. Много писать не удобно, нужно "онлайн" говорить, много нюансов. Если заинтересует готов по телефону подробно рассказать.

  5. #15

    Arrow

    Модули со входами типа трм очень дорогие. Потому прм3 стоит так х конских денег.
    А вот то, что в прм2 входы от по 102 это конечно печаль печальная. Пт100 хотьв режиме условной совместимости важнее этой безумной гонки за высокоомностью входа.
    П.с. я себе два уже на пробу заказал. Завтра забирать поеду.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.08.2021 в 00:15.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    В ПРМ-2 входы заменить на такие как у ПРМ-3. Получится модуль с тремя трёхпроводными AI и четырмя DO, если DO будут на выбор К или Р вообще красота, ну и выходы Р не сдвоенные.



    Размер шире - не проблема. Мне кажется, что "Овен" зациклился на вариантах ПР и ПРМ для станков, а для вентиляции, климата, котельных, систем отопления - вообще не думает.
    Про где используем - в основном котельные, самая распространённая, у нас, конфигурация: 2-3 пеллетных котла и 2-5 контуров нагрузки. ПР200 без проблем справляется с управлением, ПЛК избыточны. И в данных объектах расширять конфигурацию по 485 с модулями МВ ещё приемлемо, а вот на маленьких котельных модули которые я предложил выше очень нужны. Также выше упомянутые модули очень нужны на объектах с отоплением воздушными агрегатами, мы такие системы делаем на торговых центрах, складских комплексах и подобных. Много писать не удобно, нужно "онлайн" говорить, много нюансов. Если заинтересует готов по телефону подробно рассказать.
    Добрый день!

    Спасибо за подробное описание.
    Когда начнем проработку следующего поколения модулей ПРМ, вернемся к этому вопросу. Будем на связи!
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Пт100 хотьв режиме условной совместимости важнее этой безумной гонки за высокоомностью входа.
    А если использовать вход в режиме омметра и макрос из базы под пт100?

  8. #18

    По умолчанию

    На схемотехнике пр200 -можно, на пр102 (то, что сейчас внутри) -нет. Юрий видео снимал по этому поводу. Разрешения не хватает.

  9. #19

    По умолчанию

    Здравствуйте, так как же добавить модуль расширения в Owen Logic?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr. King Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, так как же добавить модуль расширения в Owen Logic?
    Добрый день. Как и обычные модули расширения, а у Вас какая версия OL?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 01:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •