Тема: Помехи на аналоговом входе в режиме термометра

  1. #1

    По умолчанию Помехи на аналоговом входе в режиме термометра

    При подключенном Ethernet и модеме аналоговый вход ПЛК-150 в режиме RTD-sensor гуляет от 12 до 27 град. Эффект такой же и при подключении резистора непосредственно на клеммы ПЛК. При отключении Ethernet пульсации примерно пол-градуса, а при подключении Ethernet, но без модема - 2-3 градуса. Интересно, что период большой, порядка нескольких секунд.
    Какие рекомендации по уменьшению помехи?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex1963 Посмотреть сообщение
    При подключенном Ethernet и модеме аналоговый вход ПЛК-150 в режиме RTD-sensor гуляет от 12 до 27 град. Эффект такой же и при подключении резистора непосредственно на клеммы ПЛК. При отключении Ethernet пульсации примерно пол-градуса, а при подключении Ethernet, но без модема - 2-3 градуса. Интересно, что период большой, порядка нескольких секунд.
    Какие рекомендации по уменьшению помехи?
    Как давно был произведен ПЛК? Для связи с модемом какой интерфейс используете? Какая у вас версия прошивки ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК произведен недавно, модем MC35I подключен через Debug COM, какая версия прошивки, знает только Малышев Олег (она сама отвечает 2.01.8, но я подозреваю, это неправда)

  4. #4

    По умолчанию

    Она(или он?), что, врёт ?! Присылайте такой удивительный экземпляр для опытов.
    А если серьёзно 2.01.8 - очень старая, перепрошейтесь.