Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69

Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, речь про уровни входов, просто много модификаций и так с привязкой к питающему напряжению идет.
    Юрий, здравствуйте. Можете сказать максимальную допустимую частоту сигнала, которую увидит дискретный вход пр200 при максимально возможном размере программы?
    У меня следующий проект нарисовался с использованием энкодера на замер длины заготовки, у него разрешение 1 импульс на 1 мм, хотелось бы узнать, с какой максимальной скоростью можно подавать заготовку.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте. Можете сказать максимальную допустимую частоту сигнала, которую увидит дискретный вход пр200 при максимально возможном размере программы?
    У меня следующий проект нарисовался с использованием энкодера на замер длины заготовки, у него разрешение 1 импульс на 1 мм, хотелось бы узнать, с какой максимальной скоростью можно подавать заготовку.
    Добрый день. Тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351691 приведена ссылка влияния сложности программы и времени фильтра на возможности по регистрации частоты сигналов. А так в среднем от 300 Гц и до 1Гц. Для работы с энкодером, если скорости большие, возможно стоит рассмотреть ПР103, там до 4 быстрых входов, там доступ к значениям хоть и привязан к времени цикла, но импульсы не должны теряться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351691 приведена ссылка влияния сложности программы и времени фильтра на возможности по регистрации частоты сигналов. А так в среднем от 300 Гц и до 1Гц. Для работы с энкодером, если скорости большие, возможно стоит рассмотреть ПР103, там до 4 быстрых входов, там доступ к значениям хоть и привязан к времени цикла, но импульсы не должны теряться.
    Пр103 уже продаётся?

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Пр103 уже продаётся?
    Пока еще нет, но часть приборов уже проходит тестирование у тех кто записывался на него.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ага, т.е. вы ставите датчики с диапазоном срабатывания 15 мм туда, где нужна точность +-1,5-2мм? Непрофессионализмом пахнуло.
    А быть немного внимательнее при прочтении религия мешает?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  6. #66

    По умолчанию

    В общем, вариант с таймером прошёл, бутылка дуется.

  7. #67
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Решал подобную проблему. От сигнала малой длительности не успевало срабатывать реле. Решил установкой таймера фирмы O....n в режиме E:
    Снимок экрана 2021-03-23 083139.png

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Датчик - родной камоцивский, который в канавку вставляется, он не просто геркон, а, видимо индуктивный.
    Повесил на di, фильтрацию 0 поставил, видит через раз. TOF стоит изначально в программе, собственно поэтому и заметил, что не видит вход импульс от датчика. Попробовал привязаться к заднему фронту верхнего положения ( шток вниз ходит) с задержкой 0,02 сек, вроде стало похоже на правду)
    Оборудование - выдувной станок для пэт тары, процессы, да быстрые, цикл выдува одной бутылки - около 4 секунд.
    На пневмоцилиндрах у них этих канавок - 4-8шт.
    Можно поставить 2-3 датчика со сдвигом (так, чтобы они включались друг- за другом с "перекрытием") и выходы датчиков объединить (проконсультируйтесь с производителем датчиков, какой у них выходной каскад- ОЭ / ОК норм, а если комплиментарный - то напрямую объединять нельзя).
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  9. #69

    По умолчанию

    Добрый день!
    Работают у нас 3 автомата выдува пэт-бутылок(купленные). Время цикла 4-4.5 сек. Автоматика собрана на контроллере ОМРОН. И на всех для предвыдува пришлось поставить 2 геркона в параллель со смещением для увеличения длительности сигнала. У ФЕСТО есть ещё модель геркона с встроенной задержкой отключения в 13 мс, но сильно дороже и под заказ.
    На ПР200 делал автоматику для полуавтомата выдува, но там совсем другие скорости. Предвыдув сначала делал тоже по задержке от момента начала опускания штоков, но потом пришлось все равно поставить геркон по просьбам операторов (говорят так лучше настраивать качество бутылки).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 23.03.2021 в 12:25.

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •