    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    По тех заданию, которое я получил. Должен запускаться процесс следующий, когда шток наполовину откроется.
    Вроде уже советовали: прикрутить к штоку лепесток и два индуктивных(оптических) датчика, с помощью макроса работы с энкодером определяется направление движения штока, шириной лепестка задаётся необходимая продолжительность импульса, чтобы вход успевал срабатывать, можно и проще с одним датчиком, короче, проблема в большом количестве вариантов!

    Энкодер_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2021 в 15:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вроде уже советовали: прикрутить к штоку лепесток и два индуктивных(оптических) датчика, с помощью макроса работы с энкодером определяется направление движения штока, шириной лепестка задаётся необходимая продолжительность импульса, чтобы вход успевал срабатывать, можно и проще с одним датчиком, короче, проблема в большом количестве вариантов!

    Энкодер_2.owl
    Лепесток - точно не вариант, шток заходит в преформу через горлышко и растягивает ее. В момент прохождения середины цилиндра должен включится предварительный выдув. Пока остановился на TON от верхнего положения, сейчас механики тестируют, посмотрим что выйдет.

  3. #43

    По умолчанию

    Есть свободный релейный выход? Если есть, можно на датчик повесить герконовое реле с самоподхватом, и сбрасывать его в каждом цикле пневмоцилиндра , разрывая цепь его катушки.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть свободный релейный выход? Если есть, можно на датчик повесить герконовое реле с самоподхватом, и сбрасывать его в каждом цикле пневмоцилиндра , разрывая цепь его катушки.
    А можно взять программируемое реле одного импортного производителя с названием начинающимся на "S", и тоже всё будет работать.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    А можно взять программируемое реле одного импортного производителя с названием начинающимся на "S", и тоже всё будет работать.
    А к нему ещё взять панель производителя на букву S, кабель связи для них производителя на ту же букву. И за кабель отдать больше денег, чем за пр200.
    Совет хороший, но все уже куплено и собрано, поэтому ищу решение.
    Последний раз редактировалось klocker; 19.03.2021 в 18:21.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть свободный релейный выход? Если есть, можно на датчик повесить герконовое реле с самоподхватом, и сбрасывать его в каждом цикле пневмоцилиндра , разрывая цепь его катушки.
    Выход есть, спасибо за подсказку, сам думал о чём-то подобном, только на транзисторах, либо готовой сборке rs-триггера, но совать в шкаф сомнительного происхождения сборку с али-экспресса не позволяют мои внутренние противоречия, наверное. Герконовое реле загуглю, спасибо.

  7. #47

    По умолчанию

    Посмотрите у Finder.

  8. #48

    По умолчанию

    А можно уменьшить скорость движения транспортёра тем самым увеличим время на работу пневматики. Но это нельзя так как количество тары упадёт. Потому как главный Продажник плакать будет.

  9. #49
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Можно неуправляемый тиристор применить, короткий(2 мкс) импульс на управляющий электрод откроет тиристор навсегда, разорвёте цепь - тиристор закроется, лучше сделать на ПР с транзисторным выходом!
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10814
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2021 в 17:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #50

    По умолчанию

    ТС не хочется за паяльник браться.
    Тогда уж твердотелку
    Finder/Реле твердотельное на DIN-рейку 38.81.7.024.9024
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.03.2021 в 19:33.

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •