Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69

Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    А к нему ещё взять панель производителя на букву S, кабель связи для них производителя на ту же букву. И за кабель отдать больше денег, чем за пр200.
    Совет хороший, но все уже куплено и собрано, поэтому ищу решение.
    Тогда можно взять контроллер питерской фирмы на ту же букву. У него есть порт RS485, к которому и подключите вашу панель.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Тогда можно взять контроллер питерской фирмы на ту же букву. У него есть порт RS485, к которому и подключите вашу панель.
    У продукции питерской фирмы на ту же букву мало дискретных выходов на борту, если брать серию на букву П), придётся брать модуль расширения. Бюджет выбран, работаем с тем, что есть

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    У продукции питерской фирмы на ту же букву мало дискретных выходов на борту, если брать серию на букву П), придётся брать модуль расширения. Бюджет выбран, работаем с тем, что есть
    Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно. Без обид, просто вспомнилось .

  4. #54

    По умолчанию

    OlegM, жаль я не модератор на этом форуме - вы бы перед отправкой сообщения всегда думали.
    Прекращайте молоть чушь.
    У топикстартера проблема, а вы лелеете свою маниакальную идефикс нелюбви к Овен.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ТС не хочется за паяльник браться.
    Тогда уж твердотелку
    Finder/Реле твердотельное на DIN-рейку 38.81.7.024.9024
    Топикстартер, обратите внимание. Элегантно, никакого "колхоза", только нужен транзисторный выход.

  6. #56

    По умолчанию

    А какое время цикла программы получилось? Это время должно же быть меньше, чем время полного выдвижения штока пневмоцилиндра. Значит можно его ПРкой измерить. Затем таймером ton с временем уставка= время полного выдвижения штока пневмоцилиндра/2 от ftrig датчика верхнего положения включать дальнейшее выполнение техпроцесса.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    А какое время цикла программы получилось? Это время должно же быть меньше, чем время полного выдвижения штока пневмоцилиндра. Значит можно его ПРкой измерить. Затем таймером ton с временем уставка= время полного выдвижения штока пневмоцилиндра/2 от ftrig датчика верхнего положения включать дальнейшее выполнение техпроцесса.
    Ну так ТС пока на этом и остановился:
    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Пока остановился на TON от верхнего положения, сейчас механики тестируют, посмотрим что выйдет.
    Только что выдержку эмпирически подберёт.

  8. #58

    По умолчанию

    Было бы интересно узнать результат.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Было бы интересно узнать результат.
    Вариант с таймером, вроде прошёл. Ребята, которые станок собирают, вроде удовлетворены. Толко по ходу наладки тз несколько поменялось, на коленке программу правил, сейчас вообще хз что получилось, на выходных соберусь с мыслями, спокойно перепишу, по результатам отпишусь.

  10. #60

    По умолчанию

    Спасибо всем за советы.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •