Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69

Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Неправда ваша...
    У большинства заявлена частота 1000-1500 Гц, что как бы обязывает.
    Малогабаритные на 6-8мм - да.
    А аналоги всяких БВК-24 и прочих на диаметр 24мм - нет. Да и не нужна им такая частота.

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Так в том и дело, что индуктивный датчик, который отслеживает промежуточное положение штока, видит момент его прохождения через точку, в которой он установлен, что подтверждает светодиодный индикатор на корпусе датчика, а ПР не успевает увидеть его состояние true.
    На аналоговый вход я его посадил на этапе проектирования, по технологии его срабатывание происходит после одиннадцати предыдущих, поэтому и сидит он на ai3. Я первый раз использую ai в качестве di, думал, что в этом режиме они ни чем не отличаются.
    Повесьте на DI, в "свойствах прибора" установите время фильтрации входа в 0.
    На вход повесить RS триггер или TP.
    Просмотреть программу на предмет внешних зависимостей - например, должно придти подтверждение от внешнего реле для самоблокировки.

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Собственно, а зачем отслеживать промежуточное положение пневмоцилиндра?
    Присоединюсь к вопросу.
    У вас требуется высокая динамика работы установки, что понадобилось подтверждать прохождение точки посредине цилиндра?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Малогабаритные на 6-8мм - да.
    А аналоги всяких БВК-24 и прочих на диаметр 24мм - нет. Да и не нужна им такая частота.
    Я и не слышал раньше про такие, но пожалуйста, 1 кГц заявлен.
    https://asenergi.ru/catalog/datchiki...tchik-bvk.html

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Я и не слышал раньше про такие, но пожалуйста, 1 кГц заявлен.
    https://asenergi.ru/catalog/datchiki...tchik-bvk.html
    Употребляйте в пищу толчёную яичную скорлупу- это чтобы уши лучше нагрузку в виде лапши держали.
    Побольше манагеров слушайте. Они никогда не врут, и их техническая грамотность не вызывает ни малейших сомнений.

    Раз:
    https://skbind.ru/catalog/induktivny...1/12574/#props
    Два:
    https://skbind.ru/catalog/induktivny...1/13852/#props
    Три:
    https://skbind.ru/catalog/induktivny...10_30v_1/13312
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Т.е. вы таки сподобились найти единственную говноконтору, выпускающую подобные же датчики, а скорлупу предлагаете мне?
    Я-то дал ссылку на названный вами датчик, за язык вас никто не тянул.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Т.е. вы таки сподобились найти единственную говноконтору, выпускающую подобные же датчики, а скорлупу предлагаете мне?
    Я-то дал ссылку на названный вами датчик, за язык вас никто не тянул.
    Говноконтора в вашей ссылке в посте #32. Продаватели всего и вся.
    Маркировка проводников БВК указанная у них применялась при Хрущёве/Брежневе.
    Я дал ссылки на официальный сайт производителя.
    Вот ещё один производитель, очень распространённый.
    https://sensor-com.ru/sensors/vbi-m3...SAAEgKqf_D_BwE
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    О, диаметр 30мм с расстоянием срабатывания 15мм,!! Сдаюсь-сдаюсь, действительно большинство...

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    О, диаметр 30мм с расстоянием срабатывания 15мм,!! Сдаюсь-сдаюсь, действительно большинство...
    https://sensor-com.ru/sensors/vbi-d06-45u-1111-z
    Можете такой поставить на транспортёр перемещения чугуниевых заготовок под 50-100кг весом и с точностью перемещения (установки на позицию) +-1,5-2мм.
    Зато быстрый 1,5килогерца жмёт.

    Всё от задач зависит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Собственно, а зачем отслеживать промежуточное положение пневмоцилиндра?
    По тех заданию, которое я получил. Должен запускаться процесс следующий, когда шток наполовину откроется.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    https://sensor-com.ru/sensors/vbi-d06-45u-1111-z
    Можете такой поставить на транспортёр перемещения чугуниевых заготовок под 50-100кг весом и с точностью перемещения (установки на позицию) +-1,5-2мм.
    Зато быстрый 1,5килогерца жмёт.
    Всё от задач зависит.
    Ага, т.е. вы ставите датчики с диапазоном срабатывания 15 мм туда, где нужна точность +-1,5-2мм? Непрофессионализмом пахнуло.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Малогабаритные на 6-8мм - да.
    А аналоги всяких БВК-24 и прочих на диаметр 24мм - нет. Да и не нужна им такая частота.



    Повесьте на DI, в "свойствах прибора" установите время фильтрации входа в 0.
    На вход повесить RS триггер или TP.
    Просмотреть программу на предмет внешних зависимостей - например, должно придти подтверждение от внешнего реле для самоблокировки.


    Присоединюсь к вопросу.
    У вас требуется высокая динамика работы установки, что понадобилось подтверждать прохождение точки посредине цилиндра?
    Датчик - родной камоцивский, который в канавку вставляется, он не просто геркон, а, видимо индуктивный.
    Повесил на di, фильтрацию 0 поставил, видит через раз. TOF стоит изначально в программе, собственно поэтому и заметил, что не видит вход импульс от датчика. Попробовал привязаться к заднему фронту верхнего положения ( шток вниз ходит) с задержкой 0,02 сек, вроде стало похоже на правду)
    Оборудование - выдувной станок для пэт тары, процессы, да быстрые, цикл выдува одной бутылки - около 4 секунд.
    Последний раз редактировалось klocker; 19.03.2021 в 15:14.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •