Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Неправда ваша...
У большинства заявлена частота 1000-1500 Гц, что как бы обязывает.
Малогабаритные на 6-8мм - да.
А аналоги всяких БВК-24 и прочих на диаметр 24мм - нет. Да и не нужна им такая частота.

Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
Так в том и дело, что индуктивный датчик, который отслеживает промежуточное положение штока, видит момент его прохождения через точку, в которой он установлен, что подтверждает светодиодный индикатор на корпусе датчика, а ПР не успевает увидеть его состояние true.
На аналоговый вход я его посадил на этапе проектирования, по технологии его срабатывание происходит после одиннадцати предыдущих, поэтому и сидит он на ai3. Я первый раз использую ai в качестве di, думал, что в этом режиме они ни чем не отличаются.
Повесьте на DI, в "свойствах прибора" установите время фильтрации входа в 0.
На вход повесить RS триггер или TP.
Просмотреть программу на предмет внешних зависимостей - например, должно придти подтверждение от внешнего реле для самоблокировки.

Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
Собственно, а зачем отслеживать промежуточное положение пневмоцилиндра?
Присоединюсь к вопросу.
У вас требуется высокая динамика работы установки, что понадобилось подтверждать прохождение точки посредине цилиндра?