Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69

Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

  1. #1

    По умолчанию цифровой вход не успевает отследить сигнал

    Здравствуйте. Есть задача отслеживать промежуточное состояние штока пневмоцилиндра датчиком, но шток пролетает очень быстро и ПР200 не успевает зарегистрировать включенное состояние на входе, визуально датчик успевает моргнуть индикатором состояния. Поставить дроссель и замедлить цилиндр нельзя по технологии. Может есть у кого опыт решения таких задач, или мысли какие? В голову приходит только решение на транзисторных ключах, но в электронике не особо силён...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть задача отслеживать промежуточное состояние штока пневмоцилиндра датчиком, но шток пролетает очень быстро и ПР200 не успевает зарегистрировать включенное состояние на входе, визуально датчик успевает моргнуть индикатором состояния. Поставить дроссель и замедлить цилиндр нельзя по технологии. Может есть у кого опыт решения таких задач, или мысли какие? В голову приходит только решение на транзисторных ключах, но в электронике не особо силён...
    Для начала было бы неплохо определится с терминами, для регистрации триггер подойдёт, если же хотите визуально видеть событие, можно поставить таймер с задержкой выключения и лучше убрать фильтрацию(фильтр дребезга контактов сделать равным нулю), чтобы регистрировать минимально возможные импульсы.

    Фильтр дребезга контактов.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2021 в 20:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для начала было бы неплохо определится с терминами, для регистрации триггер подойдёт, если же хотите визуально видеть событие, можно поставить таймер с задержкой выключения и лучше убрать фильтрацию(фильтр дребезга контактов сделать равным нулю), чтобы регистрировать минимально возможные импульсы.

    Фильтр дребезга контактов.PNG
    ПР его не успевает увидеть, в программе TOF стоит, не включается выход. А подключён он к аналоговому входу, в дискретном режиме, постоянная времени стоит 0,01 меньше не поставить. Попробую на di переключить и поставить фильтр на 0.
    А возможен вариант, что длительность сигнала меньше времени цикла, и поэтому не видит?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    ПР его не успевает увидеть, в программе TOF стоит, не включается выход. А подключён он к аналоговому входу, в дискретном режиме, постоянная времени стоит 0,01 меньше не поставить. Попробую на di переключить и поставить фильтр на 0.
    А возможен вариант, что длительность сигнала меньше времени цикла, и поэтому не видит?
    Возможен любой вариант, бывают импульсы короче тех что может воспринять ПР, но это скорей всего не ваш случай, вы же его видите и дискретные входа быстрей с питанием =24В.

    И, я так понимаю программа у Вас очень сложная(что касается входа), долго выкладывать?! Я предполагаю может датчик неверно подключили, структура выходного транзистора с открытым коллектором бывает разная.
    Или джамперы не переключили для работы аналогового входа в дискретном режиме. Происходит включение выхода если задержать шток в точке срабатывания датчика?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2021 в 00:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо. Попробую.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Возможен любой вариант, бывают импульсы короче тех что может воспринять ПР, но это скорей всего не ваш случай, вы же его видите и дискретные входа быстрей с питанием =24В.

    И, я так понимаю программа у Вас очень сложная(что касается входа), долго выкладывать?! Я предполагаю может датчик неверно подключили, структура выходного транзистора с открытым коллектором бывает разная.
    Или джамперы не переключили для работы аналогового входа в дискретном режиме. Происходит включение выхода если задержать шток в точке срабатывания датчика?
    Всю программу выкладывать смысла нет, перед запуском все сигналы проверялись, все видит. С подключением точно все хорошо, не первый раз. Первый раз столкнулся с таким коротким временем импульса, отсюда и вопрос.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    ПР его не успевает увидеть, в программе TOF стоит, не включается выход. А подключён он к аналоговому входу, в дискретном режиме, постоянная времени стоит 0,01 меньше не поставить. Попробую на di переключить и поставить фильтр на 0.
    А возможен вариант, что длительность сигнала меньше времени цикла, и поэтому не видит?
    Все зависит от времени цикла и длительности импульса , для примера :на пр100 измерял скорость падения напряжения на входе в режиме аналогового 0-10 при времени цикла 4,3 мс уверенно "видит " импульс длительностью порядка 11-13 циклов при времени ф.0,1 , меньшее время фильтрации - вылазили ложные срабатывания .Если длительность имп. меньше времени реакции входа попробуйте поставить интегрирующую цепь на вход ,Без схемы выхода датчика и параметров импульсов конкретно сложно подсказать, но смысл в том что конденсатор "быстро" заряжается ( или разряжается ) во время прохождения штока, а разряд(заряд) происходит "медленно" в остальное время."быстрый "фронт отследите.

  8. #8

    По умолчанию

    Может есть у кого опыт решения таких задач, или мысли какие?
    опыта мало, мысли есть.....для начала попробуйте в сервисном меню пр200 посмотреть срабатывание входа, я так предполагаю, что если на экране ноль на единицу меняется, то пр200 датчик видит.......

    как все это выглядит мне конечно не понятно...смею предположить, на шток поставить металлическую пластину, которая будет проходить мимо индукционного датчика, длинной проходящей пластины подогнать время импульса, необходимое для входа пр200...

    из практики...как я понял в канавке на пневмоцелиндре стоит датчик, который ловит состояние штока, датчики от камоцци на фесто не работают...это я к чему...поискать датчик с более чувствительным элементом, как следствие импульс увеличится по времени....

  9. #9
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    датчики от камоцци на фесто не работают
    А можно поподробней, что за вендор-лок? Частоты магнитных полей разные?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    опыта мало, мысли есть.....для начала попробуйте в сервисном меню пр200 посмотреть срабатывание входа, я так предполагаю, что если на экране ноль на единицу меняется, то пр200 датчик видит.......

    как все это выглядит мне конечно не понятно...смею предположить, на шток поставить металлическую пластину, которая будет проходить мимо индукционного датчика, длинной проходящей пластины подогнать время импульса, необходимое для входа пр200...

    из практики...как я понял в канавке на пневмоцелиндре стоит датчик, который ловит состояние штока, датчики от камоцци на фесто не работают...это я к чему...поискать датчик с более чувствительным элементом, как следствие импульс увеличится по времени....
    Видит не на экране, моргает светодиод- индикатор на самом датчике, вручную медленно двигаешь шток - проходит сигнал.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •