Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Работа с трендом и отдельной переменной

  1. #1

    По умолчанию Работа с трендом и отдельной переменной

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в pou изменить переменную, а в визуализации на тренде её отобразить? Как часто я могу менять значения?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KuristinaK Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в pou изменить переменную, а в визуализации на тренде её отобразить? Как часто я могу менять значения?
    Да, это возможно. Рекомендуемая дискретность отображение - не меньше секунды.
    Учебное видео: https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
    Рекомендации по настройке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.

    Но столкнулась с: у меня есть массив значений, полученные с датчика, и их необходимо вывести в тренде. Пробовала вывести на каждом шаге изменяющуюся переменную и вывести массив значений(в тренде переменная была массив). Ни то, ни другое не вышло. Как быть?
    (В рекомендации по настройке был оператор LIMIT - не могу понять, как его использовать)

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Привязать к перу тренда массив нельзя - только его отдельные элементы.

    Пробовала вывести на каждом шаге изменяющуюся переменную
    Выложите этот проект, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Так как нельзя использовать массив - исправила тренд обратно на значения iX, iY, iZ

    _______
    Начала искать ошибку, в итоге вылезла на преобразование string to int
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось KuristinaK; 16.03.2021 в 23:35.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Вам надо задаче VISU_TASK задать адекватное время цикла (например, 100 мс) и отключить сторожевой таймер.
    После внесения этих изменений я не наблюдаю проблем с трендами в вашем проекте.

    2021-03-17_6-35-45.png

    Насчет ошибки конверсии - это отдельная история.
    У вас в методе StringToInt метод StringToASCII вызывается с некорректными типом аргумента (ожидается POINTER TO BYTE, а по факту передается STRING).
    Вообще, оба этих метода выглядят очень сомнительно, честно говоря.
    Я могу ошибаться, но кажется, что вы просто не нашли встроенный оператор STRING_TO_INT и пытаетесь самостоятельно написать его реализацию.

  7. #7

    По умолчанию

    У меня вылетает исключение
    Изображения Изображения

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Да, отключила
    Изображения Изображения

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с трендом.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  2. Проблема с трендом
    от Gribanin в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2021, 18:19
  3. Проблемы с трендом.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 09:40
  4. Работа с переменной в 40 бит
    от Alizka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:13
  5. ПИД-регулятор с отдельной библиотекой
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •