Тема: Управление вентилятором дымососа ПЧВ203

  1. #1

    Question Управление вентилятором дымососа ПЧВ203

    Доброго времени суток, форумчане.

    В котельной установили новый твердотопливный котёл. На борту котла установлен частотник ПЧВ203-5К5-В (для управления вентилятором дымососа котла) + преобразователь давления ПД150-ДД250П-809-1,5-1-Р (для контроля разряжения в топке котла). Автоматика собрана по вложенной схеме в .PDF документе.

    Столкнулся со следующей проблемой. Привод дымососа не поддерживает заданное разряжение в топке котла, разгоняет движок вентилятора на максимальные обороты (50 Гц)

    На дверце шкафа управления установлен потенциометр 0-15 кОм, данным резистором устанавливается требуемое разряжение в топке. ПЧ на поворот резистора никак не отзывается.

    Покопавшись в настройках частотника как я понял реализовано следующее: источником задания служит тот самый потенциометр расположенный на дверце щита (подвижный контакт резистора подключен к 53 клемме), источником обратной связи служит преобразователь давления (подключен к 60 клемме). Подскажите пожалуйста в какую сторону мне копать.

    Пы.сы. Параметры 6-14, 6-15 Клемма 53, масштаб низкого задания/обратной связи, Клемма 53, масштаб высокого задания/обратной
    связи(соотв.) От чего отталкиваться и что учитывать при задании масштабов?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    В документации должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть настройки ПЧ. Требуйте с производителей оборудования
    ОНИ ОБЯЗАНЫ предоставить такое. Даже если Ваше начальство как всегда пытается сэкономит на пусконаладке.
    Если же хотите заняться самостоятельно, то берите примеры для программирования и смотрите раздел настройки ПЧ для поддержания давления. Там это есть.
    Но помните главное.
    Если ВЫ самостоятельно беретесь настраивать котельное оборудование - то всю ответственность берете на себя.
    Фирма (или человек), занимающиеся проектированием и настройкой такого оборудования должны иметь обязательный сертификат котлонадзора.

    Ничего особо сложного в такой настройке конечно нет.
    Но в тюрьме плохо кормят. И развлечений мало.
    Так что подумайте, прежде чем браться.

    А вот если Вам предоставят настройки проектировщики а Вы их забьёте в ПЧ, то ответственность уже будет на них.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Проектировщики произвели пуско-наладку, акты приёма пуско-наладки были подписаны обоими сторонами, подписаны не мной, на момент подписания я даже не был трудоустроен в данной фирме. Ни проектировщики, ни поставщики оборудования никакой информации не предоставляют. Дошло до того, что даже мои телефонные звонки игнорируют. Так что мне не остаётся больше выбора, как настраивать всё самому. А с настройкой ПЧ я сталкиваюсь впервые. Вот и пришёл сюда за советом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel93 Посмотреть сообщение

    Пы.сы. Параметры 6-14, 6-15 Клемма 53, масштаб низкого задания/обратной связи, Клемма 53, масштаб высокого задания/обратной
    связи(соотв.) От чего отталкиваться и что учитывать при задании масштабов?
    Прочтите стр33 РЭ ПЧ , проверьте конфигурацию перекл.s-200. Вообще если никто не лазил в настройки они должны быть правильные, пробный пуск ведь совершали. Проверьте исправность датчика разряжения, работу токовой петли,работу потенциометра. Может быть банально шланг с дымососа поврежден или слетел. Причин много может быть. Дистанционно Вам вряд ли кто поможет.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 16.03.2021 в 04:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если ВЫ самостоятельно беретесь настраивать котельное оборудование - то всю ответственность берете на себя.
    Фирма (или человек), занимающиеся проектированием и настройкой такого оборудования должны иметь обязательный сертификат котлонадзора.
    .
    Здравствуйте! Что за сертификат такой и с чем его едят, расскажите поподробнее пожалуйста, для общего развития.
    В массе своей сейчас столько сертификатов развелось, что какой именно должен быть и непонятно).

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Те кто связан с котельными поближе, скорее всего точнее Вам назовут конкретный документ.
    Что то типа вот такого https://kotel-kv.ru/patenty-i-sertifikaty.html
    Тут наверное Алексей из Бийска точнее подскажет, он с котельным оборудованием теснее работает.

    Но точно знаю что такой документ нужен, сталкивался с этим неоднократно.
    Поэтому и очень осторожно подхожу к таким вопросам.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Я с котельным оборудованием работаю недавно, нам енергетикам чего только не напихают в обязанности, но по опыту из смежных сфер по разрешительным системам РФ могу сказать следующее:
    Так как это все относится к ОПО, то человек может иметь аттестацию в РТН по промбезопасности соответствющей группы, но это еще не дает права на какой либо ремонт и монтаж или проектирование, человек может иметь сертификат от отдельного производителя оборудования, но не факт что это позволяет работать на ОПО, человек может быть включен в реестр специалистов НОПРИЗ также и тоже непонятно является ли это допуском к работе, также самое наше любимое членство в СРО,(проектирование или монтаж или и то и другое) в котором как все знаем, может состоять только организация, но никак не человек, вот именно организация с СРО, имеющая аттестованных специалистов(отдельная история со сварочными работами Наксы шмяксы итд итп), имеет право по законодательству работать на объектах ОПО, но никак не отдельный гражданин - специалист.
    Как бы я делаю вывод по имеющейся у меня информации и да, мне это конечно определенно не нравится, с одной стороны, да, на бумаге все четко, типа все по разрешениям, по закону итд итп, по факту у кого деньги тот и прав, а работают на манеже одни и те же, по большому счету за копейки, только конторы меняются. А контора то может и рада заплатить специалистам, да только за сромро тоже надо платить.
    Газовое хозяйство большое, да только хозяин частник, взял вот и сократил всех газовиков из штата, а кто делать будет? непонятно, а дайте денег нанять подрядную организацию? А денег нет, делайте сами, а как делать без всех этих разрешений? Непонятно))). А потом взрывы идут по стране газа, как же так то, почемужевсиоэто произошло..... хехе.

    Вот и с этим ПЧ начал разбираться человек, а ничего у него нет ни настроек ни информации, подрядчикам кто акта подписывал, кто работу принимал, где тех документация, где это все? Директор, ну а с директора какой спрос то сейчас, правильно, никакого, так что идиты делай ПЧ и чтобы к утру заработало все. А точ то если чего потом взорвется или загорится, а зачем ты туда полез первый следователя вопрос, а покажите ка свою должностную инструкцию.... аа , а вот тут в вашей инструкции нету такого, что вы должны этим заниматься, так, что будьте добры, 3 года общего режима вам.
    Последний раз редактировалось Kondor416; 16.03.2021 в 08:38.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kondor416 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Что за сертификат такой и с чем его едят, расскажите поподробнее пожалуйста, для общего развития.
    В массе своей сейчас столько сертификатов развелось, что какой именно должен быть и непонятно).
    Не знаю как у Вас в стране, у нас должна быть лицензия на осуществление деятельности в области промышленной безопасности (в данной лицензии указано какую деятельность можешь проводить {разработка проектов, пуско-наладочные работы, режимно-наладочные работы, и т.д.}). И у человека который занимается обслуживанием автоматики, должен пройти обучение на слесаря КИПиА и соответственно пройти проверку знаний в региональном отделе Госпромнадзора.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    проверьте конфигурацию перекл.s-200.
    Переключатель S200, 1-3 пины стоит в положении "ON", 4-пин стоит в положении "OFF". Совместно с 4м пином в настойках параметр 6-19 изменял 0-1 соответственно положению переключателя.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вообще если никто не лазил в настройки они должны быть правильные, пробный пуск ведь совершали.
    В том то и дело что там капались все кому не лень.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Проверьте исправность датчика разряжения, работу токовой петли, работу потенциометра.
    Параметр 16-64 Аналоговый вход 60 (мА) изменяется от 0 мА (-250 Па), до 20 мА (+250 Па). подключён преобразователь давления. Изменения тока на выходе происходят пропорционально изменениям давления в указанных выше диапазонах.
    Параметр 16-63 Аналоговый вход 53 (ток) (мА) и параметр 16-62 Аналоговый вход 53 (Вольт) так же изменяется при повороте рукоятки потенциометра изменяется от 0 до 20 мА и от 0 до 10 В, соответственно. подключен потенциометр.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    работу токовой петли
    Подробней про токовую петлю можно?

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Может быть банально шланг с дымососа поврежден или слетел. Причин много может быть.
    Шланг с топки котла до преобразователя давления однозначно отпадает. Весь шланг обследовал, повреждений нет и всё стоит на своих местах.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Причин много может быть. Дистанционно Вам вряд ли кто поможет.
    Но надеюсь на то, что хотя-бы наставит на истинный путь.

    С уважением.
    Последний раз редактировалось Pavel93; 16.03.2021 в 09:05.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Проверьте исправность датчика разряжения, работу токовой петли,работу потенциометра.
    Вот ещё заметил что если разряжение в топке уходит за предел измерения преобразователя давления < -250 Па, то на выходе преобразователя сигнал в районе 11 мА и остаётся неизменным. При том что в нормальном режиме работы при разряжении в -250 Па на выходе прибора 0 мА.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1+ПЧВ203-7К5-В
    от PVE в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 18:34
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •