Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК150 - соединение с OwenClloud

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 - соединение с OwenCloud

    Коллеги, прошу прощения за возможный повтор темы. Имею свежий ПЛК150, получен в марте с.г. Прошивка 2.17, таргет 2.12, все вроде корректно.
    В настройках Cloud все сделано по инструкции, что текстовой, что видео. Но с облаком прибор не связывается.
    При этом вполне корректно работает в IP-сети, видится и с ПК, и с роутера.
    Меня смущает одна строка в конфигурации модуля Cloud, которая отличается и от текстовой инструкции, и от видео.
    В первой строке есть параметр CloudServerIPFileName, в поле Значение стоит owencloud.txt. Файла этого в ПЛК нет, как он должен выглядеть в формате - я найти не смог, как ни искал. Строка эта не редактируется, поле изменить невозможно. Токен из облака получен, в конфигурацию прописан.
    Явным образом ПЛК, как IP-хост, должен каким-то образом узнать куда ему обращаться в облако - либо по хостнейму, либо по real ip серверов облака.
    Где и как это прописано, если не в файле owencloud.txt ? И где это файл искать?
    Заранее благодарен за помощь.
    Валерий.
    Последний раз редактировалось VZnamenskiy; 14.03.2021 в 22:15. Причина: Опечатку исправил в заголовке

  2. #2

    По умолчанию

    Примерно так выглядит

    PLC150_ Cloud_1.png

  3. #3

    По умолчанию

    Это сделано до того. По IP в прибор загружается проект с ПК, работает визуализация.
    Прописан статик IP в лок сети 192.168.1.0 /24 ,корректный шлюз + DNS гугла.
    Последний раз редактировалось VZnamenskiy; 14.03.2021 в 22:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Примерно так:

    EMAC=E4:1E:0A:00:F5:C0

    IP=C0:A8:01:37

    GATE=C0:A8:01:01

    MASK=FF:FF:FF:00

    DNS=08:08:08:08

    DNS=08:08:04:04

    DHCP=0

    Строки:
    MAC-адрес прибора
    Статик ip = 192.168.1.55
    Шлюз =192.168.1.1
    Маска = 255.255.255.0
    DNS = 8.8.8.8
    DNS= 8.8.4.4

    DHCP отключен

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VZnamenskiy Посмотреть сообщение
    Примерно так:

    EMAC=E4:1E:0A:00:F5:C0

    IP=C0:A8:01:37

    GATE=C0:A8:01:01

    MASK=FF:FF:FF:00

    DNS=08:08:08:08

    DNS=08:08:04:04

    DHCP=0

    Строки:
    MAC-адрес прибора
    Статик ip = 192.168.1.55
    Шлюз =192.168.1.1
    Маска = 255.255.255.0
    DNS = 8.8.8.8
    DNS= 8.8.4.4

    DHCP отключен
    Как ПЛК добавлен в облако, совпадает ли MAC адрес в настройках облака с тем, что в ПЛК, совпадает ли токен?
    Желательно скриншот приложить.
    Нет ли в вашей сети закрытых портов?
    В частности ПЛК обращается к серверу облака по порту 25502

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Соединение ПК с СПК 107
    от Сергей Обрусник в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 19:41
  2. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:44
  3. соединение плк150+мва+мву+Эмулятор печи
    от ukrainian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 23:24
  4. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:55
  5. соединение двух плк150
    от Diman87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •