Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПР-200 бегущая строка для нескольких значений. Помогите!

  1. #11

    По умолчанию

    Алексей КИПОВЕЦ, в случае 2-проводной схемы (как в случае ПР200, КТР-121) используйте Pt1000.
    У меня был опыт, когда проводил наладку после другой конторы. К ТРМ32 кабелем из 3 проводов по 2-проводной схеме включили датчик уличной температуры 50М (перемычка была на самом ТРМ32). Кабель проходил внутри котельной. Измеренная температура отличалась от показаний термометра на 5-10 градусов в зависимости от времени суток и температуры в помещении. После подключения по 3-проводной схеме - точность стала идеальной.
    Так я сам увидел, насколько сильно воздействие сопротивления проводов на точность измерения.

    Т.е. Pt1000 - наше всё при 2-проводной схеме.

  2. #12

    По умолчанию

    Так я на столе при помощи магазина сопротивления Р4831 провожу испытания рабочей программы. На один вход макроса 50М подаю измеренное сопротивление на аналоговом входу AI1 а сопротивление с компенсационного провода подаю на аналоговый вход AI2 в итоге получаю трехпроводную схему подключения. Но меня смущает величина сопротивления с магазина идет к примеру 95 Ом а если зайти в ПР-200 через сервисное меню прибора и посмотреть величину сопротивления которую измеряет аналоговый вход то там будет порядка 55 Ом. Не почему почему такой разброс идет.

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо всем разобрался уже. Все работает отлично!

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Спасибо всем разобрался уже. Все работает отлично!
    Напишите для других, как и что надо подключать, чтобы всё работало отлично. Так сказать отчёт о проделанной работе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и LED дисплей (бегущая строка)
    от andrei_it в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 08:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 18:09
  3. Бегущая строка в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 14:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:12
  5. СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •