Алексей КИПОВЕЦ, в случае 2-проводной схемы (как в случае ПР200, КТР-121) используйте Pt1000.
У меня был опыт, когда проводил наладку после другой конторы. К ТРМ32 кабелем из 3 проводов по 2-проводной схеме включили датчик уличной температуры 50М (перемычка была на самом ТРМ32). Кабель проходил внутри котельной. Измеренная температура отличалась от показаний термометра на 5-10 градусов в зависимости от времени суток и температуры в помещении. После подключения по 3-проводной схеме - точность стала идеальной.
Так я сам увидел, насколько сильно воздействие сопротивления проводов на точность измерения.

Т.е. Pt1000 - наше всё при 2-проводной схеме.