Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Заявка на корректную поддержку ТРМ-232М

  1. #1

    По умолчанию Заявка на корректную поддержку ТРМ-232М

    Здравствуйте, каким образом можно создать заявку на корректную поддержку ТРМ-232М. Требуется, чтоб данные с прибора отображались в корректном виде. А именно Точки графика X, Y; время прибора и т. д. Данный контролер коммунальный, и многие УК сейчас хотят управлять удаленно. Если взять в пример ECL от Danfoss, они написали программу с интерфейсом. А т.к. овен клауд сервис для легко использования то нужно делать, чтоб все было понятно.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Александр Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, каким образом можно создать заявку на корректную поддержку ТРМ-232М. Требуется, чтоб данные с прибора отображались в корректном виде. А именно Точки графика X, Y; время прибора и т. д. Данный контролер коммунальный, и многие УК сейчас хотят управлять удаленно. Если взять в пример ECL от Danfoss, они написали программу с интерфейсом. А т.к. овен клауд сервис для легко использования то нужно делать, чтоб все было понятно.
    Добрый день.

    К сожалению, данный прибор имеет своеобразные типы данных, часть из них можно поправить введением коэффициентов, но некоторые не получится отобразить корректно.
    На момент создания прибора, ни кто и не предполагал, что он будет работать с облачными сервисами.
    В целом прибор сильно устарел и заменяется линейкой ТРМ1032. Там таких проблем не наблюдается.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 11.03.2021 в 10:36.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    То есть сделать ничего не получится?
    По поводу ТРМ1032 там ограниченный список модбас регистров и нет возможности оперативно менять график.
    Может возможно хотя бы добавить в настройках функции сложения и вычитания, а не только умножения на коэффициент, тем самым можно хоть будет точки графика привести в божеский вид.

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Александр Посмотреть сообщение
    То есть сделать ничего не получится?
    По поводу ТРМ1032 там ограниченный список модбас регистров и нет возможности оперативно менять график.
    Может возможно хотя бы добавить в настройках функции сложения и вычитания, а не только умножения на коэффициент, тем самым можно хоть будет точки графика привести в божеский вид.
    Предложение не плохое, добавим в бэклог.
    Но реализуем точно не в ближайшее время.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    А, что можно сделать для ускорения работы? Может как то на платной основе это провести?

Похожие темы

  1. ТРМ=232М График
    от Ostyak в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 12:47
  2. Параметры ТРМ-232М
    от zakharv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 15:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 16:07
  4. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 01:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •