Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Выходы типа "К" и сигнальная лампа.

  1. #1

    По умолчанию Выходы типа "К" и сигнальная лампа.

    Назрела необходимость подключить незадействованные ВЭ типа "К" на ПЛК73 и МР1, но что-то возникли опасения...
    Иными словами требуется подключить к этим выходам ПЛК лампы сигнализации на 24В. Например такие или такие. По току они явно не превышают допустимые значения, а ставить ещё шесть реле что-то не хочется.
    Иными словами так можно?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	k.JPG 
Просмотров:	84 
Размер:	43.3 Кб 
ID:	53900  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Назрела необходимость подключить незадействованные ВЭ типа "К" на ПЛК73 и МР1, но что-то возникли опасения...
    Иными словами требуется подключить к этим выходам ПЛК лампы сигнализации на 24В. Например такие или такие. По току они явно не превышают допустимые значения, а ставить ещё шесть реле что-то не хочется.
    Иными словами так можно?
    О каких таких опасениях речь ? Расскажите всем.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    О каких таких опасениях речь? Расскажите всем.
    Так ни в одном РЭ нет даже намёка, что так можно. Только через РП, правда там и лампы по схеме на 220В, но суть в этом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Так ни в одном РЭ нет даже намёка, что так можно. Только через РП, правда там и лампы по схеме на 220В, но суть в этом.
    Срочно прочти что такое транзисторный ключ.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.03.2021 в 16:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Срочно прочти что такое транзисторный ключ.
    Я в курсе, что это и более чем уверен, что по выложенной схеме индикатор будет гореть, просто смутило то, что нигде в РЭ от "Овена" (да и не только от него) этого не предлагается. Потому и спросил.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    просто смутило то, что нигде в РЭ от "Овена" (да и не только от него) этого не предлагается.
    Что еще должно предложиться?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clipboard02.jpg 
Просмотров:	96 
Размер:	99.4 Кб 
ID:	53913

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clipboard03.jpg 
Просмотров:	94 
Размер:	190.6 Кб 
ID:	53914
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 10.03.2021 в 22:53.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    west
    Ток выхода ПЛК 400мА
    Ток потребления лампы 20мА
    Если переживаете за вероятные КЗ в цепи лампы, то можно поставить предохранитель.
    Лично по моему опыту в таких лампах дохнут светодиоды, но ни разу не было случая КЗ.
    Диверсию, либо альтернативную точку роста рук обслуживающего персонала не рассматриваю, т.к. на все случаи защиту от дурака сделать либо невозможно, либо очень дорого.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 19:53
  2. Аналоговые выходы типа "И" ПР200
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 12:15
  3. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23