Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВ110, МУ110 -задержка передачи ответа

  1. #1

    По умолчанию МВ110, МУ110 -задержка передачи ответа

    Добрый день.
    Сеть ModBus RTU, скорость 115200, на шине 2 слейва -МВ110-224.16ДН и МУ110-224.8Р.
    В принципе, обмен идет без ошибок, но осциллографом вижу на шине непонятную картину:
    периодически слейвы включают передатчик, но передачу начинают не сразу, а через 4-5 мС.
    Это что, так и должно быть?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Этот параметр owen.png чему равен?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    1 мС. С параметром =0 тоже самое. Напрягает не задержка ответа как такового, а задержка данных после включения на передачу, причем случайным образом, т.е. она то есть, то нет.