Здравствуйте.
Подскажите оптимальное решение как снизить производительность DC Вентилятора, управляемого сигналом 0-10В.
Номинал 700м3/ч, а нужно сделать 450-500 м3/ч.
Вариант поставить резистор (какой, если возможно) имеет право на жизнь?
Здравствуйте.
Подскажите оптимальное решение как снизить производительность DC Вентилятора, управляемого сигналом 0-10В.
Номинал 700м3/ч, а нужно сделать 450-500 м3/ч.
Вариант поставить резистор (какой, если возможно) имеет право на жизнь?
Сколько вольт подается на управляющий? Снизить почему нельзя?
Этот вентилятор синхронизирован с другим вентилятором(приточным от вентустановки), который как раз имеет свое управление. Но у этих двух вентиляторов разная производительность, а нужна одинаковая или чуть ниже у вытяжного. Поэтому появилась идея внести изменение в управляющее напряжение с помощью резистора.
Т.е. штатно при 1.4 В вентилятор стартует, при 10В имеет 700 м3/ч.
Получается, что по идее если ограничить диапазон регулирования до 6-7 В вопрос должен решится.
Делитель напряжения тогда. Из двух резисторов.
https://yandex.ru/images/touch/searc...age&source=wiz
R1 можно поставить 1 кОм.
Или подстроечный резистор на 1 кОм. средний - выход, один крайний вход, другой - общий. Лучше многооборотный.
Последний раз редактировалось Ollema; 07.03.2021 в 11:38.
Понятно, спасибо большое!