Тема: OWEN конфигуратор

  1. #1

    По умолчанию OWEN конфигуратор

    Почему у меня не подсвечивается иконка "сохранить" после изменения любого параметра прибора? Только при изменении списка приборов.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Извините, что оставили без ответа
    ошибку поправим, тащится еще с предыдущих версий

  3. #3

    По умолчанию

    Не хочу плодить темы. Решил здесь задать вопрос. Вопрос по конфигуратору Овен. Есть Новые трмки 2трм1. Один и тот же конфигурационные файл записывается в одни приборы, а в другие не записывается. Считывать - параметры считываюся из прибора, а новые не записываются. Пишет, что во время загрузки произошла ошибка. В чем засада может быть?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Вообще прога очень вредная, её еще пилить и пилить.

  5. #5

    По умолчанию

    Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.
    Этот конфигуратор для модулей с новой прошивкой (H/W 2.0, выпуск с 1 сентября 2022 года). Может у вас модули со старой прошивкой? Что написано на модулях? Какая дата?

  7. #7

    По умолчанию

    Именно, модули с новой прошивкой H/W v2.0

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.
    Конечно не связалась, СОМ1 это RS232 встроенный, смотрите в Диспетчере устройств какой СОМ определился для переходника. Его номер и ставьте. Для АС-4 ещё и драйвер надо поставить.
    Офф лайн работа без модуля, надо выбрать протокол Овен, ваш модуль и поиск устройства. Можно и настройки забить, они есть в руководстве. 16 адрес, скорость 9600 и 8N1
    После изменения настроек, перезагрузите модуль по питанию и уже подключайте к ПЛК.
    И ещё новые модули поддерживают только одну функцию записи 0х10, для модулей дискретного вывода.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 17:56.

  9. #9

    По умолчанию

    kondor3000, большое спасибо! Загрузил драйвер АС4. Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    kondor3000, большое спасибо! Загрузил драйвер АС4. Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?
    Это очередной прикол Овена, на сколько я понимаю, пока меньше 16 нельзя сделать (обещали исправить). Протокол Модбас RTU можно прописать и другую скорость, только с конфигуратором связи не будет, после перезагрузки ( работает только по Овену).
    Для подключения опять к конфигуратору, надо поставить перемычку. Проще исправить в ПЛК адрес модуля.
    Прочитать можно прям в конфигураторе, справа, сверху есть вопросик или по F1.

    И на будущее, ставьте адрес 1 только у панели или ПЛК, модули лучше от 16 и выше. Всегда оставляю адрес 16 и не парюсь)
    Следующие 17,18, 19 и т. д. По Модбас RTU
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 19:41.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 10:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 09:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •