Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103

Тема: Настройка ПИД вручную

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    Ваши предложения поставить И сначала в 2000, а потом 0,5 говорят о том, что Вы действуете строго по овновской инструкции, т.е. наобум. Можете хотя бы логику своих предложений описывать?
    С 2000 для Интегральной составляющей я был не прав.

    Гистерезис - 0,5
    Пропорциональная составляющая - 7
    Интегральная составляющая - 10
    Дифференциальная составляющая - 5
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2021-03-05_200653.png 
Просмотров:	169 
Размер:	33.5 Кб 
ID:	53809  
    Последний раз редактировалось IVM; 05.03.2021 в 20:13.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Гистерезис для ПИД ??? Это параметр для режима ON-OFF.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С 2000 для Интегральной составляющей я был не прав.

    Гистерезис - 0,5
    Пропорциональная составляющая - 7
    Интегральная составляющая - 10
    Дифференциальная составляющая - 5
    гистерезиса для ПИД нет, при П=7 и И=10 будет улет градусов на 15, что недопустимо.

    Кстати, оставил печку на ночь, все выровнялось за час с перелетом на 7 градусов и держит как влитая 120 +- полградуса. Но в реальности у меня каждые полчаса или даже чаще открывание печки, надо свести к минимуму именно переходные режимы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    (ОС - обр.связь)
    Гистерезис не в ПИД, а поверх ПИДа.
    В ПИД падает не ОС, а ОС'.
    ОС' принимает ОС при отклонении ОС на гистерезис от ОС'

    Предположительно ))
    Нет, пункт гистерезиса в меню появляется только в он-офф режиме, в ПИД режиме его просто нет.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Посмотрел пилу из п#5..6
    А это темп-ра именно воздуха ?

    (Кратко) Есть подозрение что датчик установлен хреново
    да, это температура воздуха перед вентилятором, стандартная термопара в 4мм гильзе, инерционность своя (относительно голого спая) - секунд 20 на 10 градусов. Я тут пока балуюсь, собрал заббикс-термометр на 4 канала, все 4 датчика повесил в воздухе (спай без гильз) на нем та же пила есть. Когда снимал с железной болванки - пилы, естественно, не было.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А какая масса заносится/выносится при откр/закр и какая остается ?
    Кило 200 загрузка, масса камеры не считал, но наверное сравнима
    Объем камеры ?
    Куб
    Время операции ?
    40 мин технологический цикл, но хлопать могут чаще - одни детали вынимают, другие ставят.
    Полная мощность нагрева и возможность дискретизации ?
    9 кВт, есть.
    Нагрев : тен->воздух->тело ?
    Да.
    Датчик прикрыт от ИК ?
    Да.
    Может и юзать не воздух ?
    Как? техпроцесс предполагает нагрев большого количества разнообразных деталей.

    Уважаемые комментаторы. Я понимаю, что основная задача комментирующего в рунете - показать спрашивающему, что он дурак. Предлагаю попрать традиции и если нет ни знаний, ни идей на тему вопроса, ничего не писать. Если есть идеи, требующие уточнений - описать идею, я предоставлю нужную инфу, и будем думать вместе. Следующий вопрос вида "а какого цвета печка" или предложение типа "поменяйте все коэффициенты на 666" без объяснения нахрена оно - я проигнорирую.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    А вентилятор отключается, спрашиваю т.к есть у нас копт.камера там нет и соответственно воздуха теплого выдует довольно хорошо

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А вентилятор отключается, спрашиваю т.к есть у нас копт.камера там нет и соответственно воздуха теплого выдует довольно хорошо
    вентилятор работает чисто на внутренний обдув - забирает воздух сверху камеры и через воздуховоды распределяет по камере. Кстати, подумываю сделать как раз еще один вентилятор сделать для экстренного сброса тепла, но не хочется еще наворачивать конструкцию.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    вентилятор работает чисто на внутренний обдув - забирает воздух сверху камеры и через воздуховоды распределяет по камере. Кстати, подумываю сделать как раз еще один вентилятор сделать для экстренного сброса тепла, но не хочется еще наворачивать конструкцию.
    А вы попробуйте задымите камеру и гляньте куда попрет воздух с камеры при открытой дверцы, мы по не опытности первый раз открыли, долго цех проветривали))))
    Еще один вентилятор может и не к чему, отвод с заслонкой и тот же вентилятор пусть выдувает

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Как к врачу пойдете (не дай бог) - ему тоже самое скажите.
    С проблемой пришли - Вы.
    и все тут. И ?
    У меня задача в первую очередь - понять, печка не первая и не последняя, не буду же я каждый раз лезть на форум для каждой новой печки. И да, с врачом плохой пример, у меня высшее медицинское.

Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не меняется вручную уставка ТРМ151
    от Sandman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 16:22
  2. Настройка си8
    от Sekatoz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 09:55
  3. Запуск проекта вручную.
    от Владимир86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:38
  4. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 23:07
  5. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 20:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •