  1. #81

    По умолчанию

    В цеху рубанули интернет, а без него овенклауд не работает, так что оставил до завтра остужаться, завтра займусь... Если под другими задачами не похоронят, какая-то электричка с задачами пришла.

  2. #82

    По умолчанию

    Ну что могу сказать, есть и на нашей улице праздник. На этот раз автонастройка работала по-человечески, и выдала и вменяемый температурный график, и вменяемые параметры:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.jpg 
Просмотров:	95 
Размер:	178.5 Кб 
ID:	53919
    П=20,8, И=1811 (!!!!!), Д=181,1. Обратите внимание, И превышает доступные для ручной установки 999,9, я на 5 раз перепроверил, но так оно и есть
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_3633.JPG 
Просмотров:	136 
Размер:	116.8 Кб 
ID:	53923

    В таком раскладе вылет при резком сбросе температуры на 20 градусов тоже есть, но он меньше 3 градусов, что допустимо.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_3.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	175.4 Кб 
ID:	53924

    В общем, попробую еще погонять, может что изменится, пока все норм.

    ЗЫ. @IVM:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_3630.JPG 
Просмотров:	76 
Размер:	109.2 Кб 
ID:	53925Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_3631.JPG 
Просмотров:	80 
Размер:	101.6 Кб 
ID:	53926

  3. #83

    По умолчанию

    Странные дела. Вдруг все чудесным образом стало хорошо.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Странные дела. Вдруг все чудесным образом стало хорошо.
    Ага. Версия что я дурак получила подтверждение.

  5. #85

    По умолчанию

    тоже очень расстроило отсутствие формулы регулятора в руководстве.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    Ага. Версия что я дурак получила подтверждение.
    Возмущает данное высказвание. Техническое сообщество всячески и искренне помогали вам, а там где вы упорствовали в своих заблуждениях психологически правильно поправляло. Вы как врач должны это по-достоинству оценить.
    С уважением Николай Митюхин

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mrKrivedko Посмотреть сообщение
    тоже очень расстроило отсутствие формулы регулятора в руководстве.
    ощущаю себя мерзавцем, тут уже написали что ОВЕН формулу в руководство не написал потому что я плаваю в теоретических вопросах. А реально - теперь, благодаря великолепному VaBo мы все всё знаем.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Возмущает данное высказвание. Техническое сообщество всячески и искренне помогали вам, а там где вы упорствовали в своих заблуждениях психологически правильно поправляло. Вы как врач должны это по-достоинству оценить.
    С уважением Николай Митюхин
    Николай, я не вижу своих заблуждений, которые рассеяло сообщество, я вижу 10 страниц флуда и одно полезное сообщение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351138 . И я не врач, образование != профессия.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    Ага. Версия что я дурак получила подтверждение.
    Чудес на свете не бывает. Автонастройку ПИД-регулятора надо делать на полностью остывшей печи, что ты сегодня, вероятно, сделал и получил нужный результат. В первый раз ты скорее всего делал автонастройку на неостывшей печи.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    ощущаю себя мерзавцем, тут уже написали что ОВЕН формулу в руководство не написал потому что я плаваю в теоретических вопросах. А реально - теперь, благодаря великолепному VaBo мы все всё знаем.
    Ты правильно себя ощущаешь. ОВЕН ничего не придумывал. Формулу дискретного ПИД-регулятора можно легко найти в сети (https://www.bookasutp.ru/Chapter5_4_6.aspx). Вместо того чтобы самому найти эту формулу ты много дней стонал и морочил всем голову. Спец ты действительно слабый.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.03.2021 в 14:10.

Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не меняется вручную уставка ТРМ151
    от Sandman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 16:22
  2. Настройка си8
    от Sekatoz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 09:55
  3. Запуск проекта вручную.
    от Владимир86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:38
  4. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация