Здравствуйте. Возможно ли создать кнопку изменения уставки в трм 151 в мастер scada, при запущенном OPC сервере?
Здравствуйте. Возможно ли создать кнопку изменения уставки в трм 151 в мастер scada, при запущенном OPC сервере?
Вы можете заранее сделать команду которая будет изменять уставку и менять ее в режиме исполнения.
Спасибо.
Что именно подробнее? Как команду создать?
Вы смотрели наши видеопримеры по разработке?
https://insat.ru/products/?category=1524
Спасибо.
Как задать связь? И вывести на мнемосхему кнопку, которая будет изменять уставку. (в скаде В поле "Система"-"owen opc server" есть команда "значение уставки регулятора" )1-1.jpg
А кнопка вам зачем?
Создаете команду в объекте, вытаскиваете на мнемосхему. При нажатии на нее будет появляться окно ввода.
Только то что вы показываете на скриншоте - это выход уставки. Записать вы в него ничего не сможете. Переменная должна быть ReadWrite
Спасибо.
Вот я и не могу понять, как задать связь команде, чтобы можно было изменять уставку(записывать ее в трм)
В том виде как у вас сейчас - никак.
Вам нужно начать с того, что перенастроить ОРС сервер. Данный тег нужно сделать ReadWrite. А потом передобавить его в скаду
Спасибо.
Такой вид должен получиться?