Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Адаптер USB--RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию Адаптер USB--RS-485

    Добрый день колеги, специалисты.!!! Может глупый вопрос но берут сомнения. прибор МК 110 8/4. связка ПК_прибор. Перемычка 2 замкнута. открываю конфигуратор СОМ определяет 8 значит видит. Но при подключении прибор не видит. Адаптер не оригинальный БОЛИДовский. Проблема может быть в этом????? Помогите разобраться.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Не может быть проблем из-за преобразователя, я вообще использую китайский дешман, если нужен только RS485 и никогда не было проблем ни с одним оборудованием.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Да вот и у меня вроде всё видит, обмен идёт, но упорно пишет не удалось установить связь с прибором!!!!!!!! Более опытные пользователи помогитеееее куда копать ????? уже всё испробовал
    .

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    Да вот и у меня вроде всё видит, обмен идёт, но упорно пишет не удалось установить связь с прибором!!!!!!!! Более опытные пользователи помогитеееее куда копать ????? уже всё испробовал
    .
    Добрый день.

    Перемычку точно в то место поставили?
    Если мне не изменяет память, то на клемму X2 нужно ставить.
    Она в самом верху клеммного ряда, под крышкой.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Параметры порта поглядите.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Если прибор 17 го года может надо откатиться на более ранию версию прошивки, Прошился к стати без проблем может не надо было ??????

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    в параметрах чётность: нет
    управление потоком: нет
    остальное как в конфигураторе.

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    в параметрах чётность: нет
    управление потоком: нет
    остальное как в конфигураторе.
    После того как установили перемычку на клемму Х2 - нужно перегрузить по питанию прибор.
    Затем нужно убедиться что А модуля подключено к А адептера, аналогично и B.
    Проверьте что в проводе нет обрывов.
    Далее убедитесь что подключитесь актуальным конфигуратором Мх110
    Убедитесь что в конфигураторе правильно выбран COM. Номер компорта можно посмотреть в диспетчере устройств
    Далее нажимайте кнопку "заводские сетевые настройки"

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Друзья спасибо за поддержку Действительно перемычка стояла в среднем ряду. Установил в верхний на приборе больше не загорается авария. но не помогло всё то же, не удалось установить связь с прибором!
    west, что имеете в виду посмотреть в параметрах порт определяется СОМ 6.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    Добрый день колеги, специалисты.!!! Может глупый вопрос но берут сомнения. прибор МК 110 8/4. связка ПК_прибор. Перемычка 2 замкнута. открываю конфигуратор СОМ определяет 8 значит видит. Но при подключении прибор не видит. Адаптер не оригинальный БОЛИДовский. Проблема может быть в этом????? Помогите разобраться.
    все очень просто, не те дрова. это единственная и неповторимая причина. то что ком определяется, это ничего еще не значит.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. USB to USB ISO (изолированный USB адаптер)
    от tkont в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 17:19
  2. адаптер RS-485 для МДВВ
    от DrKillJoy в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:23
  3. адаптер RS-485 для МДВВ
    от DrKillJoy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:23
  4. Адаптер сети
    от Клипер в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:43