    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
    Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    При такой схеме там и прекращать нечего, и так при любом положении регулятора не будет циркуляции через нагрузку(теплообменник)!
    Товарищ что-то не так нарисовал!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
    Прошу, прощения, если ввел в заблуждение. В моей схеме котёл - это перечёркнутый прямоугольник справа. Схема из инструкции на клапан (чтобы побыстрому).

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
    Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
    Вложение 53677
    Красотище, как удалось добитьсяя такого идеального графика?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?
    Если горелка с плавным регулированием на котле то проблем не будет при настройке. А если двух позиционная ??

  6. #16

    По умолчанию

    Да, двухпозиционная. Пока приходит на ум, сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало" задание.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало"
    Его надо вынести в место где температура будет постоянная. Он у вас походу разогревается вместе с котлами.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?
    Ну так SCADA же и вас имеется?
    Ставите коэффициенты, смотрите графики, подстраиваете и т.д. по кругу, пока не устроит.
    Кстати у меня котлы (3шт) с двухпозиционными горелками.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Кстати, я делал управление двумя одноступенчатыми горелками по прямолинейному температурному графику Название: t_vihoda_kotlov_pryam.png
Просмотров: 236

Размер: 195 байт на 2ТРМ1:

    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2

    Это можно перенести на одну двухступенчатую горелку.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. ТРМ 12 для Регулирования ГВС
    от sergusha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:03
  3. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  4. подстроить коэф.пид
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:45
  5. настройка трм32
    от cpuon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 05:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •