    Евгений Кислов а, понятно, вы решили что они не значимые, а это оказалось не так, бывает. Сам долго разбирался с протоколом, там блин столько всего, что голову сломать можно, страниц на 70-ть

    Вообще убил бы таких писателей... не помню точно в каких командах, но есть там такое, что в одном ответе цифра 30 может быть представлена на один параметр как 0х1E а на другой параметр в BCD как 0х30

    вот на кой такое делать????
    Последний раз редактировалось melky; 04.08.2021 в 09:46.

  2. #112
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.6

    Обновили версию библиотеки до 3.5.14.6.
    В новой версии добавлена поддержка теплосчетчиков ВКТ-5 от компании Теплоком.
    Кроме того, мы исправлили ошибку в ФБ опроса электросчетчика Меркурий 23x, из-за который вспомогательные параметры считывались некорректно, если значение параметра превышало 655.35.

    Ссылки на обновленную версию библиотеки, пример и документацию - в шапке.

    image_2021_08_06T13_45_00_928Z.png

    В августе мы сделаем небольшую паузу в разработке библиотеки, а в сентябре приступим к поддержке теплосчетчика ВКТ-7.

    P.S. - а вот так выглядит наш тестовый стенд, на котором производится отладка библиотеки.

    processed_low.jpg

  3. #113

    По умолчанию

    Добрый день!

    При опросе ВКТ5 библиотекой и программой VKT5Easy почему-то не совпадают значения дат начала, конца архива и дата сброса архива.
    Причем дата сброса архива при опросе постоянно меняется.

    Если сбросить архив в ВКТ, то ситуация не меняется.

    И версия прошивки по-разному отображается.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 11.08.2021 в 10:15.

  4. #114
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    При опросе ВКТ5 библиотекой и программой VKT5Easy почему-то не совпадают значения дат начала, конца архива и дата сброса архива.
    Причем дата сброса архива при опросе постоянно меняется.

    Если сбросить архив в ВКТ, то ситуация не меняется.

    И версия прошивки по-разному отображается.
    Добрый день.
    Насчет версии прошивки - мы просто отображаем ее таким образом, с ведущими нулями.

    Насчет дат архива - предоставьте удаленный доступ, пожалуйста - посмотрим, в чем может быть дело.

    Upd. - посмотрели.
    При выполнении команды "Передача даты" (установка опорной даты архива) при следующем запросе "Чтение интервала дат архива" в ответ от ВКТ-5 приходят "странные" значения (с датой типа 1974 г.).
    При последующих запросах снова считываются корректные даты.
    Т.е. библиотека работает корректно - это особенность самого счетчика.

    Мы внесли исправление в пример, чтобы избежать циклической записи опорной даты архива.

  5. #115
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подключил Энергомеру СЕ301 к СПК. Загрузил пример Example_Energomera_IEC61107_3514.
    Счетчик на экран выдает ошибки Err05 "Ошибка протокола" и Err12 "Не поддерживаемый параметр".
    Есть ли разница в опросе СЕ301 от СЕ303?

  6. #116
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подключил Энергомеру СЕ301 к СПК. Загрузил пример Example_Energomera_IEC61107_3514.
    Счетчик на экран выдает ошибки Err05 "Ошибка протокола" и Err12 "Не поддерживаемый параметр".
    Есть ли разница в опросе СЕ301 от СЕ303?
    Добрый день.
    Какая у вас модель счетчика? (укажите полное наименование)
    В проекте CODESYS какие-нибудь данные считываются?
    C помощью Multi-Protocol MasterOPC Server счетчик получается опросить без ошибок?

    Набор параметров у счетчиков схожий, но CE301 не измеряет реактивную мощность и энергию.
    У нас в примере для CE303 запрос реактивной энергии есть - возможно, ваши ошибки связаны именно с этим.

  7. #117
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    СЕ301 R33 146 JAZ

  8. #118
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Убрал из опроса все, кроме напряжения и тока. Опрос идет кок-то хаотично.
    И на экране все равно висит Err05.

  9. #119
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Убрал из опроса все, кроме напряжения и тока. Опрос идет кок-то хаотично.
    И на экране все равно висит Err05.
    Что вы подразумеваете под словом "хаотично"?

    В проекте CODESYS какие-нибудь данные считываются?
    C помощью Multi-Protocol MasterOPC Server счетчик получается опросить без ошибок?

  10. #120
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    У меня нет "Multi-Protocol MasterOPC Server".
    Из документации на счетчик:
    • «Err 05» – «Ошибка протокола» появляется, если сообщение, полученное счетчиком через порт связи,
    синтаксически неправильно. Если при повторных попытках сообщение повторяется, необходимо убедиться
    в работоспособности счетчика и подключаемого к нему устройства, правильности соединения этих устройств
    и работоспособности применяемой программы связи.

    Через программу конфигуратора производителя все работает и опрашивает параметры.

Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •