  1. #91
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов При запросе профиля мощностей в архиве нет даты, есть дата в запросе последней ячейки записи, и зная, что получасовки лежат друг за другом происходит расчет ячейки памяти на требуемую дату и время. Если возникает ошибка "Села батарейка" то после выключения питания и подачи питания вновь, последняя ячейка памяти может иметь дату из прошлого.

    Не знаю, как еще объяснить.
    Вы это просто для информации написали, я правильно понял?
    Или у вас какой-то вопрос по библиотеке?

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Для информации, если так произойдет со счетчиком, библиотека может зависнуть или прочитать не то, что требуется.
    Есть счетчик с данной проблемой, долго искал причину зависания линии (не на вашей библиотеке)

  3. #93
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Для информации, если так произойдет со счетчиком, библиотека может зависнуть или прочитать не то, что требуется.
    Есть счетчик с данной проблемой, долго искал причину зависания линии (не на вашей библиотеке)
    Спасибо за информацию.

  4. #94

    По умолчанию

    При работе со счётиком Меркурий 236 ART 01 (и 02 тоже) неправильно читаются мгновенные значения мощностей. Программа - просто пример с сайта. Немного её подправил, там индикация тока дублировалась фазы А, в остальном всё так же. Подключаю нагрузку 2 кВт на одну из фаз и наблюдаю следующие значения:
    через конфигуратор счётчика: 2171 Вт
    через фб OVP.Mercury23x : 185.3 Вт
    Изображения Изображения

  5. #95
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    f_rzh трансформаторы тока у вас есть и какой коэффициент трансформации ?
    Хотя ток правильно примерно показывает. 9.51 и 9.54 ну и напряжение 226.39 и 227.10

    А теперь показываю фокус - 9.51*226.39=2152,96
    и 9.54*227.10=2166.53

    та-даммм, вы видите здесь цифры 1853.0(или 185.3) или 2171.87 ? а суслик есть....

    Подайте строго фиксированную нагрузку, которая не будет меняться в течении короткого времени опроса и проверьте показания при опросе.
    Последний раз редактировалось melky; 02.08.2021 в 17:34.

  6. #96
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    При работе со счётиком Меркурий 236 ART 01 (и 02 тоже) неправильно читаются мгновенные значения мощностей. Программа - просто пример с сайта. Немного её подправил, там индикация тока дублировалась фазы А, в остальном всё так же. Подключаю нагрузку 2 кВт на одну из фаз и наблюдаю следующие значения:
    через конфигуратор счётчика: 2171 Вт
    через фб OVP.Mercury23x : 185.3 Вт
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    И напишите мне в личку вашу контактные данные (в частности, телефон и во сколько завтра с вами можно будет связаться).

  7. #97

    По умолчанию

    Подайте строго фиксированную нагрузку
    Счётчик прямоточный. Нагрузка единственная резистивная - фен строительный на третьей скорости. Счётчик лежит на столе, к нему подключена только розетка с феном.

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Очень странно, точнее ничего странного, учитывая, что меняется напряжение, ибо при изменении напряжения будет меняться и мощность, а вот 185.3 однозначно косяк....

    ну и изменение тока объяснимо, нагрузка то резистивная, а напряжение меняется в сети.

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    Ссылка на проект

  10. #100

    По умолчанию

    меняется напряжение, ибо при изменении напряжения
    Напряжение не меняется почти. 226В и 227В в этих двух случаях на фазе А, куда и подключен фен. На картинках это видно.

Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32