Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 247

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

  1. #181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    lectorleo я выше написал каким запросом читается на 301-м энергия.

    Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
    Приём (70): <02>ET0PE(30094.5518723)<0D><0A>(30094.5518723)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>C
    OK!

    в ответе соответственно первое значение это Сумма, второе Тариф 1 ну и далее должен быть Тариф 2, 3, 4 а последнее не помню. То есть сумма и по тарифам прилетают на один запрос ET0PE() - это и есть так называемый адрес параметра (параметров в данном случае).
    Есть возможность написать как изменить пример от Овена?
    // Активная энергия
    OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ENEP3:
    fb_Energomera_IEC_Poll.pResponseData := ADR (stActiveEnergy_1);
    fb_Energomera_IEC_Poll.szResponseData := SIZEOF (stActiveEnergy_1);

    я так понял что в вашем варианте необходимо еще вытаскивать значение из массива или строки

  2. #182
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да вроде 301-й библиотека должна поддерживать. Но это лучше уточнить у Евгения Кислова.
    Или ваш пост был первым по 301-му?

  3. #183
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    У нас есть клиенты, которые успешно опрашивали CE301.

    lectorleo, вам надо сделать следующее - в руководстве на счетчик открыть приложение Б и определить имя параметра, который вам требуется, и аргументы его запроса (можете связаться с техподдержкой Энергомеры, если вам что-то будет неочевидно в документе):
    http://www.energomera.ru/documentati...301_303_rp.pdf

    После того, как вы их здесь напишите - я смогу подсказать вам, как отправить запрос на чтение этого параметра с помощью нашей библиотеки.

  4. #184
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Евгений Кислов Самый первый параметр EXYZT где XY = T0 - нарастающим итогом с момента обнуления счетчика, Z = P - Активная, T = E потребленная
    ET0PE()

    Выдается массивами по 6 одноименных параметров, из которых первый – суммарная энергия, а второй– шестой – энергия, накопленная соответственно в период действия первого – пятого тарифов. Количество массивов суточных и месячных накоплений соответствует количеству дат, накопленных в параметрах DATED и DATEM соответственно

    Кстати так никогда не пробовал ET0PE(1) или 2-6 вместо 1
    Последний раз редактировалось melky; 05.04.2022 в 22:26.

  5. #185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У нас есть клиенты, которые успешно опрашивали CE301.
    Чтобы увидеть то, что показывается на экране СЕ301:
    OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ET0PE:
    fb_Energomera_IEC_Poll.pResponseData := ADR (stActiveEnergyEtope_1);
    fb_Energomera_IEC_Poll.szResponseData := SIZEOF (stActiveEnergyEtope_1);

    Чтобы увидеть то же самое значение, что в МЭ210 называется активная энергия на каждой фазе(если их суммировать) то это:
    OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.POWEz:
    fb_Energomera_IEC_Poll.pResponseData := ADR (stActiveEnergyPoweP_1);
    fb_Energomera_IEC_Poll.szResponseData := SIZEOF (stActiveEnergyPoweP_1);

    А OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ENEP3 согласно инструкции это "Запрос энергии активной последней3-хминутки". Хотя у вас в комментариях просто "Активная энергия" , которая ни как не сочетается с "Активной энергией" в МЭ210-701

  6. #186
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    А OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ENEP3 согласно инструкции это "Запрос энергии активной последней3-хминутки". Хотя у вас в комментариях просто "Активная энергия"
    Поправим при ревизии документации, спасибо.

  7. #187
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    POWEz чтение данных параметров немного бесполезное для данных счетчиков, если их читать одновременно с током и напряжением, так как все три параметра читаются разными запросами, то будет несовпадение.

    з.ы. Единственное, когда данный параметр будет совпадать с током и напряжением, если занести все три в список и читать одним запросом, но на Энергомере не проверял насколько будет точным показания.

  8. #188

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеется счётчики МАРС NEO - тепло(По шине MBUS). Читаются как 0x68,0x0B,0x0B,0x68,0x73,0xFD,0x52,00,00,00,00,0xF F,0xFF,0xFF,Medium,CS,0x16

    Есть возможность их чтения ? Интересует всё что с них можно достать. Ибо на данный момент читается только текущее показания. А на приборке доступна к примеру история. Нагуглить никак не удаётся

  9. #189
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirillx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется счётчики МАРС NEO - тепло(По шине MBUS). Читаются как 0x68,0x0B,0x0B,0x68,0x73,0xFD,0x52,00,00,00,00,0xF F,0xFF,0xFF,Medium,CS,0x16

    Есть возможность их чтения ? Интересует всё что с них можно достать. Ибо на данный момент читается только текущее показания. А на приборке доступна к примеру история. Нагуглить никак не удаётся
    Добрый день.
    Если у вашего счетчика физический интерфейс M-bus - то вы не сможете опросить ваш счетчик с помощью наших контроллеров.
    Если у вашего счетчика физический интерфейс RS-485, поверх которого передаются фреймы протокола M-Bus - то эта задача решаема, но вам потребуется реализовать протокол самостоятельно (в библиотеке OwenVendorProtocols протокол M-bus не поддержан).
    Для этого необходимо запросить у производителя счетчика документацию на реализацию протокола (хотя M-Bus является стандартом - обычно у разных производителей есть свои нюансы в его реализации).

  10. #190
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Kirillx протокол MBus в помощь, у счетчика может быть два вида запросов, для текущих и архивных данных.

    Евгений Кислов RS485 - MBus никто не отменял, так же как USB-MBus, Ethernet-MBus

    MBus хоть и является стандартом, но отдан в некоторых вещах производителю на откуп и без доков от производителя там плясать можно долго и нудно и ничего не понять.

Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03