Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 247

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

  1. #101

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    f_rzh проблема в том, что для мониторинга не очень подходит функция 16h протокола. Так как чтение напряжения, тока и мощности происходит последовательно, и чем медленнее опрос, тем больше разница. Если нагрузка не постоянна, то может быть ситуация, что напряжение и ток должны соответствовать мощности 2 кВт, а мощность при этом может быть прочитана как 1 кВт так и 5 кВт, так как ко времени опроса мощности уже изменился и ток и напряжение.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    f_rzh проблема в том, что для мониторинга не очень подходит функция 16h протокола. Так как чтение напряжения, тока и мощности происходит последовательно, и чем медленнее опрос, тем больше разница. Если нагрузка не постоянна, то может быть ситуация, что напряжение и ток должны соответствовать мощности 2 кВт, а мощность при этом может быть прочитана как 1 кВт так и 5 кВт, так как ко времени опроса мощности уже изменился и ток и напряжение.
    Нагрузка постоянна. Выше я уже написал, что это стенд из счётчика и включенного прямо в него на фазу А строительного фена на 2 кВт, так что ничего там не меняется всё время проведения эксперимента.

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    f_rzh меняется
    1. напряжение в сети
    2. ток, так как это резистивная нагрузка, пусть и в малых пределах
    3. ВРЕМЯ

    даже если предположить, что вместо 185,3 у вас должно быть 1853,0 Вт то видно, что по току и напряжению эта цифра не соответствует. А все из-за опроса данных последовательно.
    Тут зависит для каких целей счетчик. Но при этом ваш счетчик с внутренним тарификатором ART, следовательно он поддерживает команды опроса с кодом 14h (команда фиксации данных и последующее чтение) но вот реализован ли он в библиотеке я не знаю.

    Если устраивает погрешность, описанная выше, то просто найти причину, почему он не ту цифру показывает или не так...

  5. #105

    По умолчанию

    Помог с проблемой автор библиотеки, установив импровизированный "хотфикс". Владислав, Спасибо огромное!
    Проблема (неправильные значения мгновенных мощностей по фазам на счётчиках Меркурий 236ART-xx) будет решена, насколько я понял, в следующей версии библиотеки, а в текущей (3.5.14.5) проблема сохраняется.

  6. #106
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    Помог с проблемой автор библиотеки, установив импровизированный "хотфикс". Владислав, Спасибо огромное!
    Проблема (неправильные значения мгновенных мощностей по фазам на счётчиках Меркурий 236ART-xx) будет решена, насколько я понял, в следующей версии библиотеки, а в текущей (3.5.14.5) проблема сохраняется.
    Добавлю, что исправление войдет в следующую версию библиотеки, которую мы постараемся выпустить в релиз в течение ближайших пары недель.
    Проблема проявляется в ситуациях, когда значение параметра превышает 655.35.

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Евгений Кислов не совсем понял про 65535 ? у этих счетчиков при опросе командами 16h при прямом включении есть проблема нехватки бит выше 40 кВт (точную цифру не помню, можно посчитать) но уж точно не на 2-х кВт-ах... Общался по данному поводу с разработчиком родного Конфигуратора счетчиков.
    Оказалось это наследие встроенного ПО старых счетчиков.

    Как раз вроде по мощности при данной команде в ответе всего 3 байта на значение, минус два бита для направления мощности A+ или A- ну и Q соответственно.

    41943,03 (3FFFFF)- вот, это максимальная мощность, которую может дать счетчик прямого включения по команде 16h
    вот такая вот еще засада есть. Хотя счетчик может быть и 60А и 100А...
    Последний раз редактировалось melky; 04.08.2021 в 09:21.

  8. #108
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как раз вроде по мощности при данной команде в ответе всего 3 байта на значение, минус два бита для направления мощности A+ или A- ну и Q соответственно.
    Именно так.
    Но поскольку в документации в явном виде не указано, есть ли в начальном байте значимые биты или нет, а техподдержка Меркурия в свое время не дала четкого ответа на этот вопрос - в библиотеке при разборе ответа использовались только 2 байта из 3-х.
    Мы исправили этот момент.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да вроде есть в документации на протокол все. Просто возможно не в явном виде. Там везде есть примеры разбора ответа и эти биты фигурируют. Для мощностей уж точно...

    Самое интересное, что счетчики AR не поддерживают команду 14h и если счетчик вдруг до 100А прямого включения, то этих 3-х байт и не хватает, так как они могут только 41 кВт вместить, а при сотке это 66 кВт...

    надо было общаться с разработчиком ПО а не техподдержкой Меркурия

  10. #110
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да вроде есть в документации на протокол все. Просто возможно не в явном виде. Там везде есть примеры разбора ответа и эти биты фигурируют. Для мощностей уж точно...

    Самое интересное, что счетчики AR не поддерживают команду 14h и если счетчик вдруг до 100А прямого включения, то этих 3-х байт и не хватает, так как они могут только 41 кВт вместить, а при сотке это 66 кВт...

    надо было общаться с разработчиком ПО а не техподдержкой Меркурия
    Биты знака в примерах используются, но другие биты этого байта - нет (потому что в примерах рассмотрены очень малые значения мощности).
    Поэтому ранее этот момент был неясен.

Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •